Aansluiten mechanische ventilatie - Gevaar?

Birbon

  • #1
Hallo,

Ik wil een ventilator (mechanische ventilatie, MV) gebruiken voor het ontvochtigen van mijn douche en van de ruimte waar wij de was drogen.
Voor het schakelen naar de verschillende standen zou ik KlikaanKlikuit schakelaars (AMC-1000) willen gebruiken.

Gewenst gebruik.

Stand 1 (laag) : altijd aan als ventilatie

Stand 2 (middel) : aanschakelen wanneer het licht in de douche wordt aangeschakeld. Om te douchen moet bij ons altijd het licht aan. Dit gebeurt nu ook via een AMC-1000 schakelaar. Met een andere AMC-1000 schakelaar (wel met dezelfde code) zou ik dan ook de MV op stand 2 kunnen schakelen.

Stand 3 (hoog) : aanschakelen indien het echt vochtig is, b.v. lang in bad, veel was om te drogen. Deze zou ik willen schakelen met een 2e AMC-1000 schakelaar, maar dan wel met een andere code als voor stand 2.

Zie schema.

Mijn vraag is zou dit zo kunnen (zonder gevaren).

Want het zou dus kunnen zijn, in tegenstelling tot met een 3 standen schakelaar, dat zowel op L3, L2 en L1 spanning komt.

Alvast bedankt voor de antwooden.

Gr,

Angelo


 

Birbon

  • #2
Niemand?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #3
Geen inhoudelijk antwoord (dat kunnen anderen vast beter). Maar als je de box nog aan moet schaffen kan je overwegen een draadloze bediening te nemen. Dan heb je heel dit gedoe niet.
 

Chathanky

  • #4
Bij de aanschaf van een dergelijke ventilatie zit een gebruiks of installatiehandleiding.
Hier vind je de mogelijkheden van het apparaat en de juiste aansluitschema`s terug.
Bij veel fabrikanten kun je ze van te voren opvragen of van hun site downloaden.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Sorry voor de late reactie :-)
Dit werkt, het enige gevaar is dat je beide ACM-1000's gelijktijdig kunt inschakelen.
(en dat is niet de bedoeling)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Stuur met de 2e trap(l3) een relais welke stand 2 verbreekt en stand 3 maakt, dan kunnen l2 en l3 nooit gelijktijdig in komen.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Klopt, maar andersom moet je datzelfde doen (stand 2/3 of stand 3/2)
Ik vond het wat te complex om dat hier te plaatsen, en de vraagsteller
is waarschijnlijk toch verdwenen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Waarom dan?
in stand 2 hoef je 3 niet te vergrendelen.
Zodra 3 bijkomt valt 2 af.
Valt 3 af komt stand 2 weer bij.
Dus 1 vergrendeling is voldoende.
 

Elmertje

  • #9
Zoals IJkenhout
zegt. Als je de box nog moet aanschaffen dan RFZ uitvoering kopen. Dan kan je 1 of meer draadloze schakelaars gebruiken. Deze kan je zo op de muur plakken en zijn lekker plat. Dus ook geen gedoe met draden trekken inbouw dozen etc.

Succes
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu