Riel
- #1
Beste mensen,
aanstaande donderdag wordt mijn electriciteitsaansluiting verhoogd van 1x35A naar 3x 25A. Hiermee wordt ook de complete groepenkast vervangen.
Uiteindelijk krijg ik 12 normale groepen 16A, en één krachtgroep voor inductie/oven.
Nu dacht ik eraan om drie 2p ALS te nemen, voor de 12 groepen op te verdelen (elk op 1 fase), en één 4p ALS voor de krachtgroep.
Een ervarender installateur zegt dat ik drie 4p ALS moet nemen, en ze dan op elkaar te verbinden zodat je elke fase over deze 3 ALS verdeelt (en natuurlijk die 4p voor kracht)
Wat is de beste oplossing?
aanstaande donderdag wordt mijn electriciteitsaansluiting verhoogd van 1x35A naar 3x 25A. Hiermee wordt ook de complete groepenkast vervangen.
Uiteindelijk krijg ik 12 normale groepen 16A, en één krachtgroep voor inductie/oven.
Nu dacht ik eraan om drie 2p ALS te nemen, voor de 12 groepen op te verdelen (elk op 1 fase), en één 4p ALS voor de krachtgroep.
Een ervarender installateur zegt dat ik drie 4p ALS moet nemen, en ze dan op elkaar te verbinden zodat je elke fase over deze 3 ALS verdeelt (en natuurlijk die 4p voor kracht)
Wat is de beste oplossing?