Aanleggen elektra in garage

Vossie11

  • #1
Ik ben van plan om een schuur om te bouwen naar een garage. Het is de bedoeling dat hier auto’s worden gerestaureerd. De schuur zal voorzien worden van een twee kolom brug (2.2kW) en een compressor (3kW). Verlichting is reeds aanwezig in de huidige situatie en voorzien van een eigen groep.
Het idee is om een 5x4mm2 grondkabel (in mantelbuis) naar de schuur te trekken en hier een onderverdeling te maken in de vorm van:
1X 4P Hoofdschakelaar 40A
1x 4P Aardlek 40A 30mA
1x 3F+N C16A voor de compressor
1x 3F+N C16A voor de 2 kolom brug
1x 1F+N B16A voor 4x een WCD (Haakseslijper, lasapparaat ed.)

De hoofdzekering in de meterkast is 3x C25A. Hoe kan ik de kabel naar de schuur het beste afzekeren?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Dat zal niet gaan. Je moet in de hoofdkast de kabel selectief afzekeren. Dat betekent 16A. De eindgroepen worden dan 6A, en dus nutteloos.

Je moet dus groepen trekken vanuit de hoofdkast. Gezien de aansluitwaarden die je noemt (klopt dat wel, 2.2kW en toch krachtstroom?) kun je toe met 1 krachtgroep en 1 lichtgroep.

De kabels naar de schuur kunnen dan (mits niet extreem lang) gewoon in 2,5mm2 uitgevoerd worden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Gaat niet.
je kan dit niet selectief doen.
Je hebt minimaal een 25A zekering nodig voor de onderverdeler en daarbij horen 50A hoofdzekeringen.
Of zoals ej nu hebt 25A hoofd geeft 16A onderverdeler en 6a automaten daarin.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu