Aanleggen Centrale Verwarming

Audia4b5

  • #1
In mijn woning zou ik graag zelf de CV willen aanleggen. Op de begaande grond wordt er vloerverwarming in gefreesd en op eerste verdieping komen radiatoren te hangen met in de badkamer vloerverwarming met misschien nog een design radiator.

Op de bijgevoegde tekening is het zijaanzicht van de woning te zien. Over een aantal onderdelen ben ik nog niet zeker. Zie hieronder;
  • Moet ik voor de hoofdleiding 20 of 25 mm gebruiken (uponor). Vanaf de hoofdleiding wil aftakken met 15 mm CV-Buis naar de radiatoren.
  • Is het verstandig om deze leiding te isoleren? (leiding loopt op de beneden verdieping over het verlaagde gipsplaten plafond).
  • De leiding eindigt op de beneden verdieping in de WC. Graag zou ik daar de mogelijkheid houden om eventueel later nog een radiator te kunnen plaatsen. Kan ik deze leidingen daar gewoon afdoppen?
  • Daarnaast zou ik willen weten of ik het verder goed heb uitgedacht? Gaat het bijvoorbeeld geen problemen opleveren dat er nog een radiator(en) en vloerverwarming over het dode punt zitten?
Natuurlijk zijn andere tips altijd welkom.

Zijaanzicht woning CV.png Plattegrond CV.png
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Om een leiding berekening te maken dien je minimaal de vermogens te weten en het debiet per toestel.
(debiet is afhankelijk van het vermogen en de delta-T) Zonder deze gegevens is het gokwerk.
 

Audia4b5

  • #3
De toestellen zijn nog nader te bepalen. Is het mogelijk om aan de hand van de benodigde capaciteit de diameter van de leiding te bepalen? Of dien ik hiervoor al een specifiek toestel uit te zoeken?

Alvast bedankt
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
Voor een standaard woning is 25mm hoofdleiding voldoende, trek dezeleidingen door tot aan de vvw verdeler
De radiatoren kunnen hiervan afgetakt worden met 16 mm naar elke radiator denk er wel aan om dubbelinstelbare radiatorkranen te plaatsen zodat er straks ook goed ingeregeld kan worden.
Wil u eventueel de bovenverdieping apart verwarmen ten opzichte van beneden tak dan de 25mm hoofdleiding 1x af met 25 en sluit hier de radiatoren op aan zodat er later makkelijk een etageregeling geplaatst kan worden denk dan ook eventueel aan loze leidingen vanaf de bovenverdieping en vanaf beneden een x naar de ketel zodat hierthermostaten op geplaatst kunnen worden
 

Audia4b5

  • #5
Capaciteit per kamer:
Slaapkamer 1: 1.617 Watt
Slaapkamer 2: 2.657 Watt
Slaapkamer 3: 1.463 Watt
Badkamer: 2.558 Watt

Ik wil graag gebruik gaan maken van de Tado termostaat met voor boven de bijbehorende thermostaatknoppen. Vraag me nog wel af hoe ik dit in de badkamer moet doen. Gewoon één thermostaatknop in de badkamer plaatsen voor de vloerverwarming en de designradiator? Volgens mij moet dat met de huidige geschetste installatie wel lukken.

Blijven er nog twee vragen over:
- Is het verstandig de leidingen te isoleren?
- Kan ik de hoofdleiding in de wc gewoon afdoppen of moet deze worden doorgelust?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Oké, de vermogens zijn bekend, met welk temperatuurtraject wil je gaan werken?
 

Audia4b5

  • #7
Zoveel verstand heb ik er niet van... Ik lees dat tegenwoordig standaard 80 graden is en wanneer een woning goed geïsoleerd is dit terug gebracht kan worden naar 60 graden. Het betreft een oudere woningen met matige/geen vloer isolatie en geen spouwmuur isolatie. Als het mogelijk is lijkt het me verstandig de installatie in te richten voor 80 graden met de mogelijkheid om eventueel later te verlagen (als hij de woning dan nog warm krijgt). De woning wordt compleet gerenoveerd en hierdoor heb ik de woning ook nog nooit zelf verwarmt.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Bij 80/60 is de delta-T 20° en zijn de leidingen zoals Marcn.88 omschreven heeft prima.
Mocht je later ooit naar een hele lage temperatuur gaan met een extreem kleine delta-T
dan zouden de leidingen wel eens wat dikker mogen zijn.

Bij voorbeeld, als de delta-T verkleind wordt van 20° naar 10° dan moet er
twee keer zoveel water door de leidingen kunnen lopen om het vermogen te kunnen halen.
Tegenwoordig is een delta-T van 10° al heel gewoon (45/35/20°C) maar soms ook lager
als men met dezelfde toestellen ook wil koelen (17/19/26°C).
Voor verwarmen heb je dan een delta-T van 10° en voor koelen een delta-T van 2°.
De leidingdiameter moet dan altijd berekend worden, voor de vermogens bij 10° en bij 2°.
Het kan dus zomaar gebeuren dat de leidingen dan veel dikker moeten worden.
 

Audia4b5

  • #9
Oké prima. Bedankt voor de hulp!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu