5mm diep frezen plafond/onderkant kanaalplaat

Pieje

  • #1
Is het toegestaan om in een kanaalplaatplafond 5mm uit te frezen over een stukje van 30 cm. Ik wil hier vervolgens een platte NYIFJ kabel in te leggen en dicht te smeren om een lichtpuntje te verleggen. Het moet in dezelfde richting van het kanaal, dus niet haaks op de kanaalplaat.

Ik weet dat frezen eigenlijk uit den bozen is in kanaalplaatplafonds. Maar is 5 mm niet te verwaarlozen?

Alvast bedankt
 

Hanzel11

  • #2
Volgens kan dan de spanning van de kanaalplaten in het geding komen. Maar ik weet niet of dat ook zo is met 5 millimeter. Lijkt me minimaal en je raakt de wapening niet. Misschien kan iemand anders met kennis hier iets van zeggen.
 

Mark Duisters

  • #3
Er zitten op spanning kabels in een kanaalstraat gestort.. deze zitten ongeveer 30mm diep. (Per kanaalstraat verschillend. Deze mogen niet geraakt worden. (In overleg met leverancier/constructeur kunnen er sparingen gemaakt worden) niet van toepassing hier lijkt me.. 5mm is geen enkel probleem.
 