5 dradige perilex verbinden met 4 dradig?

Klus013

  • #1
Hallo,

Ik heb onlangs een perilex verlengstuk besteld. Deze bleek echter 5 dradig te zijn, waarvan 4 draden echter wel overeenkomen. Is het mogelijk deze gewoonweg aan te sluiten zonder de, in dit geval grijze?

Alvast bedankt :)

 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Daar is zo niets van te zeggen. Perilex is NIET standaard, het kan een kookgroep of een krachtgroep zijn. Plaats eens een foto van de meterkast, en van de aansluitingen op de kookplaat.
 

Klus013

  • #3
Bedankt voor je snelle reactie. Hierbij een foto van de meterkast :)



En de achterzijde van het apparaat:

 

Klus013

  • #4
Ik zie dat de foto's niet geheel overzichtelijk zijn. Hierbij wat betere:)



 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
Groep 4 lijkt me de groep voor de kookplaat. Is dus een krachtstroomgroep.

Maar wat is nu precies de bedoeling? Moet er een langer snoer aan de kookplaat?
 

Klus013

  • #6
De snoer moet inderdaad langer, alleen is de een 5 draads en de ander 4..
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Sowieso mag je het snoer niet verlengen. Je zult een langer snoer aan de plaat moeten maken.

Daarbij geldt (in principe, altijd nameten!!!) blauw=N, bruin=L1, zwart=L2 en geel/groen=aarde.

In dit geval zou je moeten meten:

230V tussen blauw en bruin
230V tussen blauw en zwart
400V tussen zwart en bruin
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Het is maar zeer de vraag of het een krachtgroep is.
Ik denk bijna zeker te weten van niet.
1 ik zie nergens een 4polige hoofdschakelaar normaal si dat verplicht bij kracht.
2 de automaat heeft 2 beveiligde polen en 2 meelopende, niet geschikt voor 3 fasen.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #9
Scherp gezien, Headhunter. In dat geval klopt er niets van de huidige aansluiting. Bij een kookgroep zijn ALTIJD 5 aders nodig. 2x nul, 2x fase en aarde.

Advies: Laat er iemand met verstand van zaken naar kijken!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Dit is gewoon weer het standaard verhaal, deze kookplaat MOET op 2 fasen omdat anders de nul overbelast word, staat ook op het aansluitschema!!!!!Dat word in NL. dus een krachtaansluiting.

Deze plaat is niet geschikt voor een 1 fase aansluiting.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #11
Bekend probleem, 'hij doet het toch?'. Ja, totdat er brand ontstaat.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Daarom is er een zinnetje in de aansluithandleiding opgenomen: mag alleen geplaatst worden door erkend installateur.
 

Klus013

  • #13
Deze plaat is dus niet geschikt? Dat wil dus zeggen dat ik heel de plaat moet vervangen of kan een elektricien er wel wat mee?

Avast bedankt :)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Heb je 400v aansluiting dan kan de automaat op 2 aparte fasen gezet worden.Is er geen krachtaansluiting dan is het exit plaat.
Geen enkele monteur kan dit veilig aansluiten!
 

Repair-man

  • #15
Groep 4 is de meer-fase groep in de meterkast.
Heeft de binnenkomende kabel van LIANDER 3 afgezekerde groepen dan heb je krachtstroom in huis. Neem even een foto van de gehele meterkast (hopelijk is de kap doorzichtig) om te weten of je 3-fase standaard hebt.

Deze kookplaat kan namelijk ook op 2x 1 fase worden aangesloten zonder krachtstroomaansluiting. De hoofdstop is meestal afgezekerd met 25 A.

Nogmaals bepaal eerst of je 3 fasen hebt of 1 fase van LIANDER. Als je 3-fase hebt in huis laat de kookplaat dan aansluiten met iemand die er verstand van heeft anders kan bij onjuist aansluiten de kookplaat zwaar beschadigd worden.

Een kabel doorlussen (verlengen) aan een bestaande kabel is af te raden. Altijd een 1 complete kabel aansluiten.
 