5 aderig VmvK splitsen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een 5 aderige VmvK kabel (opbouw: bruin, blauw, zwart, zwart en aarde) die op 1 groep is aangesloten in mijn meterkast door de vorige bewoners.

Deze hadden de kabel ergens in een lasdoos gesplitst zodat deze 2 stopcontacten van stroom voorzag. 1 contact was voor een wasmachine en de andere voor een droger. Omdat e.a. nogal lelijk over de muren liep heb ik de zooi weggehaald en ga het inbouwen in de muur in een 5/8" buis.

Nu weet ik alleen niet meer hoe ze de zooi in de lasdoos gesplitst hadden. De logica zegt:
stopcontact 1: zwart1, blauw, aarde
stopconcact 2: zwart2, bruin, aarde

Klopt dat? En ja, ik kan e.a. met een multimeter doormeten.
De aarde moet ik dan dus splitsen met een lasdop.
 
Vreemde logica. Ik zou eens kijken hoe 't in de groepenkast is aangesloten. De fase, nul en aarde zullen alle 3 gesplitst moeten worden. En voor een wasmachine mag er maar 1 enkelvoudige WCD aan de groep hangen.
 
Waren idd twee enkelvoudige wcd's
Dan wordt het dus gewoon, dit?:

wcd1: aarde (lasdop), blauw (lasdop), bruin (lasdop)?
wcd2: aarde (lasdop),blauw (lasdop), bruin (lasdop)?

want zwart is schakeldraad en hier wordt niks geschakeld, maar waarom zitten er dan 2 "loze" zwarte draden in die kabel. Hadden ze gewoon niks anders?
 
Eerst kijken hoe het in de groepenkast zit aangesloten. Ik krijg nl het donkerbruine vermoeden dat de vorige bewoners 2 groepen (t.b.v. wasm. & droger) via die ene kabel hebben willen laten draaien.

Dat is een zeer onwenselijke situatie. Dus checken voordat je gaat splitsen. Anders elektricien erbij halen!
 
Op het briefje in de kast staat dat de kabel op 1 groep zit. Deze groep voorzag dus zowel de wasmachine als droger van electra via 2 enkelvoudige wcd's. Er zal dus wel een truc met de zwarte draad(en) uitgehaald zijn denk ik?
 
Je mag twee groepen absoluut niet door één kabel laten lopen.

Deze bewoners hebben een kabel, die bestemd is voor een kookgroep, misbruikt voor twee aparte stopcontacten, en dat is niet toegestaan.

Er dienen twee aparte kabels (of buizen met VD draad) aangelegd te worden.
Elk met de normale kleuren bruin /blauw/geelgroen.

Heel vervelend natuurlijk, begrijp ik best, maar dit is een situatie die niet aan de voorschriften voldoet!
 
E.a. zat op 1 groep, dus zullen de zwarte draden idd wel misbruikt zijn en als extra blauw / bruin dienen. Als dat zo is dan loopt er -als het ware- een dubbel set blauw/bruin plus 1 aarde draad door de buis. Mag dat wel? Omdat e.a. op dezelfde groep zit en dus tegelijktijdig eruit slaat/ gevoed wordt.
 
Nee dat mag niet, beslist niet, althans in elk geval niet op twee groepen.

Als het op één groep zit heeft de dubbele uitvoering zonder meer al geen zin, want er kan dan toch niet meer dan 16 A door die (dubbel uitgevoerde) kabel lopen. Of dat mag durf ik niet te zeggen, maar ik zie de zin ervan niet in.

Twee aparte kabels is de enige juiste oplossing.
Ik weet alleen niet zeker, of je van de 5 aderige kabel de drie correct gekleurde mag gebruiken en de andere twee ongebruikt laten, en er dus maar één kabel bij hoeft te trekken.

Wacht daarvoor op de mening van een elektra-specialist!

Zelf zou ik het zaakje vervangen door twee normale kabels op twee aparte groepen (aparte groepen is zonder meer noodzakelijk).
 
Van de 5 aderige kabel bruin, blauw en geel-groen gebruiken op een groep, de twee zwarte draden niet gebruiken.
Voor de tweede groep een nieuwe kabel trekken.

suc6 Arie
 
Zo is het. Deze situatie is niet toegestaan. Groepenkast aan laten passen en 2 automaten laten plaatsen en de 3-fasen automaten laten verwijderen. Extra leiding leggen.
 