3fasen fornuis op 2fasen aansluiting

Banzai00

  • #1
Hallo,

Ik heb een nieuw fornuis. (4 pitten + oven) Deze blijkt een aansluitwaarde van 9600watt te hebben. Na wat navraag bij Bosch blijkt deze een 3 fase aansluiting nodig te hebben. Heb net een nieuw appartement en in de meterkast is een aparte fornuisgroep , deze bestaat uit 2 groepen? Op de WCD in de keuken staat met stift geschreven: Links onder L1 . Rechts onder L2 . Linksboven N . Rechtsboven N .

Ik ben een leek wat elektra betreft. Maar nu is mijn vraag kan mijn fornuis hier wel op aangesloten worden ?

Hoor graag.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Neen, een 2x230v kookgroep kan maximaal belast worden met 7200VA.
 

Banzai00

  • #3
Is het dan gemakkelijk om hier een 3 fase aansluiting van te maken ? Of moet dan heel de meterkast verbouwd worden ?
 

Appeltje

  • #4
De groepenkast zal moeten worden aangepast door bv een installateur en daarnaast moet de hoofdzekering van 1 naar 3 fasen (3x25a), dit laatste doet de netbeheerder nadat je een offerte hebt aangevraagd en het hiermee eens bent.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.