Beste lezer,

we willen een oude mechanische ventialtie-unit (ITHO) vervangen door een Stork-Air. De huidige unit wordt geschakeld middels een ITHO 3 standen-schakelaar.

Het valt me op dat bij deze ITHO schakelaar op alle punten spanning blijft staan bij het omhoog draaien:
stand 0: L1 uit, L2, uit, L3 uit
stand 1: L1 spanning, L2 uit, L3 uit
stand 2: L1 spanning, L2 spanning, L3 uit
stand 3: L1 spanning, L2 spanning, L3 spanning

Nu heb ik reeds eerder een Stork-Air aangesloten met een nieuwe PEHA schakelaar die als volgt schakelt:
stand 1: L1 spanning (cont.), L2 uit, L3 uit
stand 2: L1 spanning (cont.), L2 spanning, L3 uit
stand 3: L1 spanning (cont.), L2 uit, L3 spanning

Deze laatste schakelt dus OF de ene OF de andere fase. De oude ITHO schakelt fases ERBIJ.

Nu twijfel ik of ik met de oude ITHO schakelaar de Stork-Air kan bedienen omdat bij hogere standen op meerdere fases spanning blijft staan. Weet niet of de Stork-Air hiermee overweg kan.

Kan iemand mij met zekerheid vertellen of ik de Stork-Air met de oude ITHO kan bedienen (of niet)?

Alvast bedankt.

Richard
 

Fiesiekus

  • #2
In de eerste plaats zijn het geen fases, maar wikkelingen die je bijschakelt. In de tweede plaats lijkt me dat het niet goed is voor de temperatuur van de wikkelingen als je op te veel punten spanning zet. Dus zou je beter de PEHA bij kunnen plaatsen.
 

Ventishop

  • #3
Fiesiekus schreef:
In de eerste plaats zijn het geen fases, maar wikkelingen die je bijschakelt.
Bij een simpele woonhuisventilator is echt geen sprake van bijschakelen van wikkelingen.

Die werken allemaal met een simpele condensatorschakeling waarbij pas in stand 3 de volle 230V wordt doorgestuurt naar de plus (blauwe draad) van de (EBM) motor. Alle andere standen gaan eerst via een condensator dus lagere spanningen = lager toerental.

Als antwoord op de eerste vraag:

Elke driestandenschakelaar zou moeten kunnen werken met elke ventilatorunit. Alleen hebben Stork en Itho afwijkende aansluitmethode van de perilex wcd.

Daarbij had Stork vroeger een compleet andere aansluitmethode van de driestandenschakelaar. Dat is vanaf de CML gelijk aan Itho.

Maar dat wordt erg ingewikkeld....


Link naar site verwijderd, mod.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu