Bij een elektrische installatie meet ik via de N op alle fases een ander voltage met maximaal 380V. Gemeten tussen de fases onderling meet ik overal wel 380 wat klopt. klopt mijn gedachte dat hier iets mis is met de N?
Waar op meet je dit? Ik neem aan dat je de installatie ondertussen hebt uitgeschakeld want een zwevende nul kan flink wat schade aanrichten aan aangesloten apparatuur.
Waarderingen:
Vonken_trekker
Vonken_trekker
Specialist Elektra
#5
Je gebruikt in ieder geval een betrouwbare meter. Lijkt inderdaad een zwervende nul. Is er recent iets gewijzigd aan de aansluiting? Of wat was de aanleiding om te gaan meten?
In geval de nul al vanaf de meter niet goed is, moet je de netbeheerder contacteren. En inderdaad alles uitschakelen om schade aan apparaten te voorkomen.