3 fase aardlek

Frank

Vaste beantwoorder
  • #1
Een kennis wil een zwaarder electrisch fornuis met 3 fase aansluiting kopen. Ivm de nog maar beperkte beschikbare ruimte in de groepenkast heb ik de volgende vraag:
Moet een 3 fase kookgroep een eigen individuele 3 fase aardlekschakelaar hebben of mag je die 3 fase kookgroep op de al aanwezige aardlekschakelaars zetten? En als dat laatste niet mag maar er is geen ruimte genoeg voor een eigen 3 fase aardlek is dan een aardlekautomaat een goede oplossing?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Ja een extra krachtgroep mag gewoon achter een bestaande ALS komen zolang je maar max. 4 groepen achter de ALS hebt zitten.

Een aardlekautomaat mag ook. Maar als je al een 4polige ALS hebt zitten dan zou ik er gewoon een installatie automaat achter zetten.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

Frank

Vaste beantwoorder
  • #3
Het is geen 4 polige ALS, het zijn 3 individuele ALS'en.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Dat laatste gaat überhaupt niet werken, dus dan zijn we snel uitgepraat over het feit "of het mag"...

Een 4-polige B16/30mA aardlekautomaat is in dat geval een prima oplossing.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Frank

Vaste beantwoorder
  • #5
OK, helder bedankt heren!
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Niks meer aan toe te voegen! :prima:
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #7
Het juiste spul is besteld ondertussen :prima:
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu