Ik ben bezig om een boerderij te
Verbouwen en nu heb ik
Toch hulp nodig
Mijn schoonouders hebben een meterkast
En wij niet ??
En nu de vraag ik wil een 1 fase meterkast
Aansluiten op hun meterkast hoe ???
 
Je moet de kabel naar jouw groepenkast in de hoofdkast afzekeren. Deze moet voldoende stroom kunnen leveren en selectief zijn met de hoofdzekering. Hebben zij een 1 of 3 fase aansluiting en wat is de waarde van de hoofdzekering(en). Zoals je ziet geen eenvoudig antwoord. Je kan hier ook zoeken naar onderverdeler en selectiviteit.
 
1 wat word het aangesloten vermogen op de 2e kast.
Bereken de minimaal noodzakelijke stroom.
Bereken de noodzakelijke lengte
Kies de juiste aanlegmethode ivm correctiefactoren.

Bereken de leiding diameter noodzakelijk voor die stroom/en lengte.
Kontroleer de kortsluit lengte.
indien niet ok, 1 maat groter nemen en opnieuw doorberekenen.

Indien ok

Bereken de hoofdzekering door:
Kast 1 en 2 te berekenen en tegelijk rekening houden met selectiviteit.
Dus de hoofdzekering word minimaal 2 stappen hoger dan de zekering van de kabel naar de 2e kast.
 
102039_meterkast1_1.jpg
102039_meterkast_2_1.jpg
 
Als woning 2 een officiel ander adres wordt zou je een eigen aansluiting kunnen overwegen. Zoniet moeten de hoofdzekeringen van de hoofdaansluiting waarschijnlijk verzwaard worden en moeten er correcte voorzieningen worden getroffen, zoals Headhunter aangaf.
 
Oude kast eruit, die voldoet niet meer aan de normen.
Een aardlek van 500mA is nogal een gevaarlijk ding, ook mis ik een hoofdschakelaar.

Nieuwe kast plaatsen.
Voorzien van :
minimaal 2 aardleks.
een hoofdschakelaar
Voldoende eindgroepen.
En een afgaand veld voor de onderverdeler, te berekenen zoals hierboven aangegeven

In de onderverdeler een hoofdschakelaar, minimaal 2 aardleks en voldoende afgaande groepen.

Even aangenomen dat je 16A eindgroepen wilt zal je voorbeveiliging in ieder geval 25A moeten zijn.
(Ik zou zelf voor 3x 25A gaan)
En in ieder geval een hoofdzekering aanvragen van 3x50A.

Geeft alleen wel wat hoog vastrecht.
 
Woning 2 heeft een aparte huis nummer
maar qua kosten dacht ik dat dat wel kon
16 amp door lussen maar niet dus
16 x 230 3680 dat is te weinig en 1 fase weg snoepen ??
 
Helaas je zal toch aan het bouwbesluit moeten houden.
Dit houd in dat je minimaal moet voldoen aan de NEN1010.

Waarschijnlijk is het veel gunstiger om overal een eigen aansluiting voor te laten leggen.

Zowel voor gas water en elektra een eigen aansluiting.

Dan kan je voor een elektra aansluiting een 3x25 laten leggen.
Je heb geen problemen met de wateraanvoer die is nl berekend op 1 gezin, niet op 2.
 
Won 2 heeft de gas en water meter
en won1 de meterkast pfffff
het is niet makkelijk
maar als ik die meterkast wil houden en als ik die uitbreid met groepen
erbij ??
een andere oplossing is er echt niet.
 
Die meterkast behouden?De bestaande kast kan je niet uitbreiden, is een oud lijk en volkomen ongeschikt voor zelfs de huidige situatie.

Nieuwe kast met 1 hoofdschakelaar en 2 gescheiden delen kan wel mits je daar natuurlijk ruimte voor hebt.
Per wooneenheid 2 aardleks gebruiken.
 
Nee, dat ding voldoet niet aan de normen van 20 jaar geleden laat staan aan de huidige normen.Dat ding is NIET VEILIG.
Daarbij heeft dat ding bijna 40 jaar trouwe dienst gedaan en zijn de onderdelen aan vervanging toe.

Zodra er ook maar twijfel bestaat over de staat van de installatie zal je problemen kunnen krijgen met je verzekeraar mocht er iets fout gaan.

We hebben het hier wel over je eerste veiligheid een foutje daar kan iemand de kop kosten.

Waarom doe je het niet direct goed, dan zit je de komende 30jaar er weer netjes bij, zonder kans op gezeik achteraf.
En op de gehele verbouwing zie je de kosten van een meterkast niet terug.
 
Reactie op Rinaldo 16:26:

Nee. Een tweede kast moet altijd voorbeveiligd zijn in de 1e. En die voldoet niet meer aan de norm als je hem verbouwt, dus vervangen.

Wil je echt geen zwaardere hoofdaansluiting, dan zul je alle groepen in 1 (nieuwe) kast moeten onderbrengen.

Nadeel is dan, dat je bij stroomuitval altijd bij je schoonouders moet aankloppen.
 