2 polige schakelen geen l1 en geen l2

Dag Klussers,

Nu wil ik een twee polige schakelaar aansluiten. Echter ik mis de L1 en L2. Ik wil overigens deze schakelaar ook doorlussen op een stopcontact. Dit stopcontact moet overigens ook blijven werken als de schakelaar uit staat. m.a.w. het stopcontact moet het altijd blijven doen.

Nu wil ik het volgende doen.

1-->bruine toevoer draad in L
2-->blauwe toevoer draad in N
3-->blauwe draad linksboven naar lamp
4-->zwarte draad rechtsboven naar lamp

5--> Nu heb bij de N twee aansluitingen en bij de L 2 aansluitingen. Ik neem aan dat ik daar mijn stopcontact op kan doorlussen?
6-->aan de bovenkant heb ik aan de linkerzijde twee aansluitingen en aan de rechtkant ook twee. Is dat om een extra lamp te kunnen aansluiten?

Bedankt voor de informatie.

20210416_114352.jpg
 
Klopt allemaal. De dubbele aansluitingen zijn kortgesloten: je kunt daar dus inderdaad mee doorlussen en 2 lampen mee schakelen.
Wat bedoel je met " ik mis de L1 en L2 "?
 
Ik heb gezocht op het schakelschema. En daar stond l1 en l2 op. Dat heeft deze schakelaar niet. En toen snapte ik het niet. Bedankt voor je informatie.
 
Ik heb het gevoel dat hier iets niet klopt. In mijn tekening heb ik alle zelfde kleuren in een lasklem gestopt. Toch heb ik het idee dat het bij de blauwe lasklem misgaat. Ik werk met ymvk kabels.

16194294657641700615216865216619.jpg
 
Ja, op deze manier heb je natuurlijk niets aan je dubbelpolige schakelaar, want je hebt de nul voor en na de schakelaar weer met elkaar verbonden.

Nul na de schakelaar moet rechtstreeks naar het lichtpunt.
 
Dat gevoel had ik al. Dat betekent dus dat ik in de verdeeldoos goed moet opletten dat ik niet alle blauwe draden in 1 lasklem doe. Werkt het overigens wel of krijg ik zo kortsluiting. Bedankt voor je reactie trouwens.
 
Het werkt wel, maar op deze manier kun je blauw naar en blauw vanaf de schakelaar net zo goed weglaten.
 
Ik wil deze gaan vervangen voor grijs. Dan hoef ik geen extra kabel te trekken. Dat mag toch. Bedankt voor de snelle reacties trouwens.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Een strikvraag... Volgens mij zegt NEN1010 niets over geschakelde nuldraden.

Maar een schakeldraad mag grijs zijn en volgens mij staat er ook nergens dat je dan een fase moet schakelen, dus ik zou het mooi zo doen. Het is op meer vlakken geaccepteerd om grijs als 2e nulgeleider te gebruiken (bijvoorbeeld bij een kookgroep).

Ik zou dan met bruin + blauw naar de schakelaar toe gaan en na de schakelaar zwart + grijs gebruiken.
 
Ik heb inmiddels licht. Het voelt een beetje als vuur maken. Top. Bedankt voor je reactie.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Normaliter ga je met 3 aders naar de schakelaar en ook 3 naar de lamp (PE doorverbinden) en zit dat niet in 1 en dezelfde schakelaar.
 