NEN1010:2007
n 720.55.1.3 Indien een opstelplaats is voorzien voor een verbruikend toestel met een verwachte aansluitwaarde van 2 kVA of meer dan moet dit verbruikende toestel kunnen worden aangesloten op een afzonderlijke eindgroep.
(T) Dit houdt in dat bij de opstelplaats òf een wandcontactdoos, aangesloten op een afzonderlijke eindgroep, òf een aansluitpunt met schakelaar, aangesloten op een afzonderlijke eindgroep, is aangebracht.
Bestaande installaties
Voor installaties die zijn aangelegd volgens NEN 1010:2005 of een eerdere editie van NEN 1010 geldt een verwachte aansluitwaarde van 3 kVA of meer.