2 fase kookplaat met 3 fase hoofdaansluiting. Moet ik de meterkast herzien?

bizzyman66

  • #1
Ik heb 3x25A hoofdaansluiting. Ik heb een 2x fase kookplaat gekocht, 6900w aansluiting nodig is.

Mijn meter heeft deze combi/hager vks02combi voor perilex, zie fotos. Levert deze aansluiting voldoende stroom? Ik geloof dat het beperkt is tot 25Ax230V= 5750w, dus...

Heeft het zin om het te vervangen door een 4-polige aarleekautomaat? Zo ja, dan heb ik een ongebruikte hager adm440g, b40 30mA. Kan deze gebruikt worden of heb ik een 16A aardlekautomaat nodig?

Sorry, als deze te simpele of domme vragen zijn; maar meterkast is niet mijn ding en verrassend genoeg nog geen elektricien op korte termijn beschikbaar is.

Alvast bedankt

20230518_090418.jpg

20230518_090456.jpg


Mvg,
Chris

20230518_090456.jpg
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Je aansluiting is nu enkelfasig (2 groepen op dezelfde fase) en dat zal beslist niet lukken zo.
Inderdaad maximaal 5750 Watt totaal, maar dat weet die kookplaat niet en die gaat er dan gegarandeerd overheen, waardoor je hoofdzekering er elke keer uit zal gaan. Tenzij je een maximum in kunt stellen op de kookplaat, maar dan beperk je jezelf, terwijl dat helemaal niet nodig is in deze situatie.

De 3-fase aardlekautomaat van 40A kun je niet gebruiken, je moet inderdaad een beveiliging voor 3 fase 16A hebben.
Van die 3 fasen sluit je dan maar 2 fasen aan het toestel aan.

Je zou even een foto kunnen plaatsen van de aansluitschema's op de kookplaat.

Ik denk dat als je al weet dat groepenkasten niet je ding zijn, je niet tóch in zo'n kast moet gaan werken. Dan maar even geduld. Overigens is het voor een elektricien aantrekkelijker als hij ook het benodigde onderdeel (de aardlekautomaat) mag leveren.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: bizzyman66

Sander 1972

  • #3
Je hebt naast de aardlek 2 vrije plaatsen. Die met de gele dopjes.

Maar of je zelf moet willen uitvoeren zonder dat niet helemaal weet wat je doet..... Zou nog eens wat mensen benaderen als ik jou was. Het stop contact en plaat moeten immers ook juist worden aangesloten
 
  • Like
Waarderingen: bizzyman66

bizzyman66

  • #4
Je zou even een foto kunnen plaatsen van de aansluitschema's op de kookplaat.
Screenshot_20230518_121135_Drive.jpg
Screenshot_20230518_110826_Drive.jpg


Heel erg bedankt voor de reacties. In dit geval zal ik waarschijnlijk wachten op een elektricien voor de montage van een aardlekautomaat.
 

Sander 1972

  • #5
Ik zou wachten met bestellen, en het aan de elektricien overlaten. Denk dat je alleen een kook groep nodig hebt
 
  • Like
Waarderingen: bizzyman66

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
?? De kookgroep heeft hij juist al zitten.

Maar zoals @bizzyman66 zelf al terecht aangeeft, is een 6,9kW kookplaat aansluiten achter één 25A hoofdzekering niet echt de meest nette manier, ook al zal het in de praktijk meestal wel goed gaan (afhankelijk van wat er nog meer op dezelfde fase is aangesloten). Ik zou ook liever een 3-fasen groep waarbij je de belasting over 2 fasen verdeeld gebruiken.

Dat kan met een 3P+N B16 30mA aardlekautomaat.
 
  • Like
Waarderingen: bizzyman66

Sander 1972

  • #7
Had alleen naar de aardlek gekeken en de lege plaatsen. Verder niet.
 
  • Like
Waarderingen: bizzyman66

bizzyman66

  • #8
Nogmaals bedankt voor jullie reactie.
 