12V Halogeen in de badkamer

A

Anonymous

Gast
  • #1
Ik wil in de badkamer 3 12 volt halogeen inbouwspots in een badmeubel gaan inbouwen. In de inbouwinstructie van de spotjes staat echter altijd dat ze helemaal niet in natte ruimtes gebruikt mogen worden, dus ook niet in de 'veilige' zones.

Weet iemand waarom niet of wanneer dat wel mag?

bedankt,

Martin
 
A

Anonymous

Gast
  • #2
Martin, een badkamer is volgens de NEN1010 geen natte ruimte, maar een tijdelijke natte ruimte.

Als het badmeubel verder dan 60 cm van de bad- of doucherand bevind, is er in prenciepe geen direct contact mogelijk van uit het bad of douche.

Dan spreken we volgens de NEN1010 over zone 3, en daar is wel 230V toegestaan. Zorg er voor als je de spot gaat monteren dat je de trafo zo hoog mogelijk plaatst dan kan er in prenciepe niets fout gaan.

Veel succes Ceico
 
A

Anonymous

Gast
  • #3
De grens van zone 3 (volgens NEN1010) is inderdaad 60cm vanaf de rand van bad of douche.

Maar ook tot een hoogte van 2,25m , dus mag je, indien je boven deze 2,25 blijft ook de spotjes recht boven het bad/douche monteren
 