Ik ben van plan om van een Amerikaanse fabrikant een systeem te kopen voor het brouwen van bier. Het verwarmingselement van dit systeem (http://www.blichmannengineering.com/products/boilcoil) gebruikt een maximum van 5750 Watt. Ik heb twee aardlekschakelaars van 40A en 4 groepen van 16A per aardlekschakelaar.
Het verwarmingselement is 5750 Watt op 240 volt, dus zou een zekeringautomaat van minimaal 25A nodig hebben. Ik weet dat je in een woning met maximaal 16A mag werken. Is er een manier waarop ik dit element toch thuis zou kunnen gebruiken zonder 2/3-fasen?
Ik ben van plan om van een Amerikaanse fabrikant een systeem te kopen voor het brouwen van bier. Het verwarmingselement van dit systeem (http://www.blichmannengineering.com/products/boilcoil) gebruikt een maximum van 5750 Watt. Ik heb twee aardlekschakelaars van 40A en 4 groepen van 16A per aardlekschakelaar.