Moduline 30 weersafhankelijk maken

Marianna

  • #1
Hallo,

Wij hebben net een nieuwe Nefit Ecomline HR22 ketel en Moduline 30 thermostaat.

Door een foutje in de offerte is de thermostaat niet weersafhankelijk geïnstalleerd (dus ook geen buitentemperatuurvoeler aanwezig etc). De monteurs terug laten komen betekent extra kosten, dus ik wil dit klusje graag zelf doen.

Ik ben niet sterk, maar wel redelijk technisch...
 

MarcoDezicht

  • #2
Het weersafhankelijk maken van deze regeling is vrij simpel.
Je monteert de buiten voeler aan de noordkant en je sluit de bedrading aan op de ketel waar het huisje met een thermometer staat getekend.

Als dit is gebeurd dan ga je met het boekje van de kamerthermostaat er bij naar de kamerthermostaat en je regelt hem in.
Kind kan de was doen.

Het enige wat je wel moet bestellen bij de installateur is de buitenvoeler.
 

Marianna

  • #3
Zo'n idee had ik ook al, maar volgens het installatiebedrijf moet er bij de ketel ook nog iets geïnstalleerd worden, wat niet zou hoeven als we een moduline 400 thermostaat zouden hebben genomen.

Dat verhaal klopt dus niet?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Hoi Marianna,

De buiten temperatuuropnemer kan u aansluiten op de klemmenstrook die vlakbij de UBA zit.

Op de nummers 7 en 8 sluit u de kabel aan die naar buiten gaat, het maakt niet uit hoe om de draden van de temperatuuropnemer aan de ketel komen te zitten. Verwisselen is niet belangrijk.
De buiten opnemer heeft het bestel nummer 18140

In de Moduline 30 moet u de opnemer ook aan melden dat staat beschreven vanaf bladzijde 28 in het boekje van de moduline 30, het 4e item soort temperatuur regeling daar moet u een keuze maken.

Vr Gr sucses ermee

Ps. er hoeft in de ketel niets te worden geinstalleeerd.
Het kan zelfs zo zijn dat met de moduline 400 u geen verlichting heeft op de display van de thermostaat, dat ligt aan het UBA type.
 

Chathanky

  • #5
Dat wat er geinstalleerd moet worden in de ketel zijn de 2 draadjes van de buiten opnemer, zoals uitgelegd door marco en cvolieboy.
 

Marianna

  • #6
Jongens (meisjes?)
Dank voor jullie snelle antwoord. Ik ga dinsdag denk ik maar even babbelen met de installateur die blijkbaar niet helemaal goed weet hoe het zit. En dan maar weer het dak op, tenzij de installateur servicegericht is.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #7
Marianna,

Als de installateur niet servicegericht is, wijs je hem maar eens op de foute offerte.

Anders kan je een thermostaatkabel draadje zelf nog wel aansluiten.
 

Marianna

  • #8
De installateur wist dus niet dat een moduline 30 ook weersafhankelijk kon worden aangesloten! Dankzij jullie tips, óók over het menu van de moduline 30, is alles nu geregeld.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #9
Marianna,

Zo zie je maar weer een echte servicegerichte installateur.

Succes met je WA Regeling.
 