Elektrisch element en stromingsbuis

Miciel

  • #1
Hallo
er hangt in de badkamer een designradiator
de aanvoer en retour zijn vanaf de onderkant aangesloten.
nu wil ik een elektrisch element in de aanvoer plaatsen.
element van 900 watt de designradiator het een afgifte van ongeveer 900
kan deze combi ? (even voor de zeker heid)

maar nu het gene waar het eigenlijk omgaat.
er zit een stromingsbuis in de aanvoer.
als ik een het element wil plaatsen moet volgens de handleiding moet ik de stromingsbuis verwijderen.
er zit nu een goedkope kunststof stromingsbuis in van kunststof.
nu weet ik dat kunststof niet erg goed geleid.
oftewel hij kan zijn warmte niet kwijt.
maar geld dit ook voor een koperen stromingsbuis ?
ik wil als het kan het beste rendement (cv zijdig gezien)

ik kan de radiator kruislings aansluiten. (aanvoer linksboven in)
het element wil ik graag onderin.
links onder element en retour rechts onder. elment graag onderin ivm snoer
maar ook ivm warmtestroming. het element wordt gebruikt als de cv uit is.
maar dan zit de aanvoer boven het element.
(er zit wel nog 1.7 meter radiator tussen)
stoomt het warm water dan de aanvoer in ?
ik wil als het kan cv zijdig gezien het beste rendement
elektrisch ook (daarom wil ik het element onderin)
is een keerklep een oplossing ?
een veerbelaste of een scharnier ? is dat weer te zwaar ?
alleen ze zijn vanaf 3/4 verkrijgbaar
stieken is dit niet voor radiatoren meer voor grote systemen.
een drinkwater keerklep kan niet aangezien deze vrij veel druk nodig hebben
maar als het niet anders kan.
dan maar zonder stromingsbuis. hoeveel wattage/procent mis ik dan ?

ik zou ook de retour bovenin kunnen doen maar dit is er lastig
en de aanvoer en element onder in.
maar eigenlijk hoort de retour onderin. (koud water zakt)

zo nu hoop ik dat iemand het weet
er zijn hier 2 monteurs geweest.
(kwamen voor wat anders)
maar ik kon merken dat dit zelden gebruikt word of voorkomt.
ik heb 4 jaar meegelopen als hulpmonteur dus weet wel wat.
dit heb ik al gelezen duidelijke uitleg.(nu nog waarom erbij tekenen) :lol:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/stijgbuis-designradiator.49423/
(sorry voor de post/zins opbouw die kan soms beter)
(als dit onder een ander forem hoort dan mag hij verplaats worden)
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #2
Of de stromingsbuis nu van kunststof of koper is, dat maakt niet uit, hij heeft als doel dat het warme water eerst boven in de radiator komt.
Maar als ik het goed begrijp wil je in een radiator die word gevoed door een je cv ketel, er een elektrisch element inzetten?

Ik heb er eerlijk gezegd nooit van gehoord, en denk ook niet dat het werken gaat. Zoiets zal in mijn ogen alleen werken als je radiator in de badkamer een gesloten circuit is.

Groeten b
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Je kan het element in de retour drukken, dan heb je niets van doen met die stromingsbuis.

Ik verwacht niet dat je een terugslag klepje nodig hebt.
Je zou ook de radiator gewoon dicht kunnen zetten met de kraan bij elektrisch gebruik.
Geeft meteen het voordeel dat mocht de cv na warmtevraag even door het cv circuit circuleren je niet alle elektrisch verwarmde water uit de radiator drukt.
 

Miciel

  • #4
Eventjes reclame maken
Verwarmingselement met thermostaat
U kunt door middel van het verwarmingselement een
radiator warm laten worden
zonder dat u uw cv-installatie in werking hoeft te stellen.
Ideaal om te gebruiken in
het voorjaar en najaar wanneer u in de badkamer een
behaaglijke temperatuur wenst.
Een elektrisch verwarmingselement is ook geschikt
voor plaatsen waar u geen cv heeft. U vult de radiator dan met water
(niet voor alle modellen geschikt).

element in de retour is ook nog een optie.
alleen word dat nog lastig. retour is erg kort.
die kraan dicht zetten als het element gebruikt word is ook een goede tip.

als ik de aanvoer van boven aan zo sluiten.
was ik bang dat het over een hoger gelegen radiator ging circuleren.
maar die zit aan de andere kant van het huis.
maar dat is 7 meter. weg dus die kans is klein.
mocht het wel gebeuren kan ik inderdaad de kraan dicht zetten.

ik wil inderdaad een element in een radiator zetten die ook gevoed woord door de cv ketel.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Rendement is natuurlijk enorm slecht: je gaat eerst water verwarmen om vervolgens dat water weer te gebruiken om de ruimte te verwarmen.

Wil je het snel behaaglijk hebben met een laag vermogen kijk dan eens naar een stralingspaneeltje.

Het grappige is met die dingen dat de ruimte 10 graden kan zijn (luchttemperatuur) maar dat het heerlijk warm voelt door de warmte straling.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Toch niet alle radiatoren zijn hiervoor geschikt dus pas op.

De radiator moet ten minste met de installatie zijn verbonden, om te voorkomen dat deze bij het verwarmen uit elkaar zal barsten.
(dus alle kranen dicht kan niet)

Het elektrische verwarmingselement moet bij het verwarmen door middel van water uitgeschakeld zijn anders gaat het mogelijk defect.

Ga eerst na of de aanwezige radiator voor het elektrische doel geschikt is zo niet koop dan een orginele met alles erop en eraan.

Dat is wel zo veilig, want ook niet allen plaatsen zijn geschikt voor een elektrische aansluiting in de douche/badkamer dus het plaatsen van een elektrische radiator.

Vr Gr en succes ermee
 

Miciel

  • #7
Ik bedoelde de kraan in de aanvoer dicht zetten.
maar ik had ook die zin niet onder de tekst neer moeten zetten.
ik bedoelde zoveel mogelijk rendment uit de radiator.
maar zo,n paneeltje is ook geen slecht idee.
alleen sta je niet altijd onder een paneeltje.
maar ze warmen de hele ruimte op.
alleen hoe heet worden ze ? het plafond zit op 225
plankje met wasverzachter etc zit 50 cm lager ik ga hem er natuurlijk niet recht boven hangen maar 10 of 15 cm naast het plankje.
kan dit of smelt de wasverzachter fles dan?
ik wou er 2 van 100x32 ophangen
ongeveer 540 watt (eigenlijk wil ik 600 watt voor die douche)

(even de domme vraag modus aan)
dus stel iemand laat het element van de radiator aanstaan nagebruik van de badkamer
cv gaat stoken dan kan ik dus een nieuw element halen ?

kwa veiligheid zit de radiator in zone 3.
en de wcd ook dus dat komt goed
het element kan er in het is een standaard handdoek radiator.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Volgens mij kan dan de maximaal van dat element aanspreken(90 graden), geen idee of deze zelf resettend is.

Je hebt dat probleem natuurlijk nooit al sde de aanvoer dicht zet bij gebruik van het element.

Een stralingspaneel kan je zo groot of klein maken als je zelf wilt, ook de ruimte word er prima mee verwarmt.
 

Miciel

  • #9
Dus ook 1 van 60 bij 60 met 300 wat zou die douche warm moeten krijgen
terwijl hij een radiator van 600 wat nodig heeft ?
(ik weet degene die er nu hangt is wat groot)

maar niet iedereen zet de aanvoer dicht.
dat gaat 1 keer fout
of ik zet hem dicht en zeg dat ze er vanaf moeten blijven.
maar dan wordt het een dure energie rekening.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #10
Een verwarmingselement in de radiator lijkt mij een verre van ideale oplossing. Liever zoals genoemd een stralingspaneeltje, of indien mogelijk electrische vloerverwarming aanleggen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Je zou ook kunnen beveiligen met een aanleg voeler op de aanvoer, komt die boven de 40 graden bv. dan word het element uitgeschakeld.
 