Draagkracht houten balk

AR222

  • #1
Hallo,
Ik wil een overkapping gaan bouwen met een bijna plat dak,maar weet niet zeker of de balklaag onder het dak sterk genoeg is.
Er komen vezelcement golfplaten op te liggen.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #3
Waar komt die moerbalk op te liggen? Waarom niet alle balken dwars?
 

AR222

  • #4

Zo gaat het ongeveer worden.
Het dak loopt scheef af en komen golfplaten op.
Heb de moerbalk nu dubbel uitgevoerd.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #5
Dit dak is niet schuin genoeg voor golfplaten. Tenzij je platen uit één stuk hebt.

De balkmaat kan je uit de balkenschuif halen. De moerbalk moet wat zwaarder worden, maar zo te zien heb je daar al rekening mee gehouden. Goed ook die schoren :prima:
 

AR222

  • #6
Golfplaten van 3 meter, dak is 5 graden.
Doe de balken 184x38 en de moerbalk 2 235x38 tegen elkaar verlijmd en doorschroeven.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Golfplaat van 3 meter is dus te kort, dan krijg je kopnaden en die gaan bij deze helling zeker weten lekken.
 

AR222

  • #8
De ene helft heeft een inpandige goot ,daar dus geen dubbele platen.
Andere helft dubbele platen met compriband er tussen.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #9
Als het zo simpel was om een dak waterdicht te maken met dit type dakbedekking, deze helling met wat compriband zou elk dak op deze wijze gemaakt worden. Goedkoper en minder arbeidsintensief dan deze bedekking bestaat niet.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #10
AR222 schreef:
De ene helft heeft een inpandige goot ,daar dus geen dubbele platen.
Andere helft dubbele platen met compriband er tussen.
Je vergist je in de capillaire werking van water. Daar helpt geen compriband (langdurig) tegen. Dus langere platen gebruiken, of het dak flink steiler maken.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Een alternatief is epdm of gebrande dakbedekking.
 

AR222

  • #12
De compriband heeft ook een minimale dikte ,zodat er ruimte (4-5mm) tussen de platen blijft .
Bij 4mm heb je volgens mij geen capillaire werking meer .
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #13
Compriband heeft een beperkte levensduur buiten. Of je moet er eentje vinden die bedoeld is voor deze toepassing.

Het is verder maar een overkapping, dus het risico van lekkage is beperkt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu