Centrale verwarming werkt niet correct

Rolelael

  • #1
Beste

Ik heb een radsonketel voor zowel de cv als de warmwaterboiler (werkt op gas).

Als ik de boiler op +60°C zet, dan springt de cv niet aan, alhoewel de kamerthermostaat wel signaal geeft. Zet ik de boiler wat lager +-55°C dan springt de CV pomp aan en werkt de CV perfect.

Wat kan hiervan de reden zijn?

Ook heb ik op mijn radson ketel een thermostaat (temperatuur instelling), op wat kan ik die het beste instellen?
 

Ketelman

  • #2
Wat meer info is misschien handig, type van de ketel en boiler bijvoorbeeld.

Bedoel je te zeggen dat je een radson ketel hebt en een radson boiler?
Een indirect gestookte boiler, maw de ketel maakt de boiler warm?
 

Rolelael

  • #3
Inderdaad een indirect gestuurde boiler (onbekend merk). Dus d.m.v. van een pomp wordt de ketel verwarmd. Een andere pomp stuurt de cv.

De ketel is een Radson B11BS (HR+)
 

Petje

  • #4
Je ketel thermostaat verhogen naar een graadje of 80, 85.
 

Rolelael

  • #5
Verhelpt dit het probleem van mijn boiler die zo laag staat dan?
Want als ik die hoger zet, dan werkt de cv niet meer ?

Of kan ik die op 55 laten staan? En de ketel op 85°C
 

Petje

  • #6
Je boilertemperatuur op 60 zetten en de thermostaat van de ketel op 85, dan zouden beide het goed moeten functioneren.

Je moet wel even geduld hebben, want het warme water is niet 1, 2, 3 warm en warm water heeft altijd voorang op cv.

Succes
 

Rolelael

  • #7
Ok ik ga dat proberen.

Bedankt alvast.
 

Rolelael

  • #8
Ik heb jouw raad geprobeerd en noppes..

Enkel als ik de boiler van 60°C wat lager zet richting 55, dan springt de cv pomp op + ketel..
 

Ron CV

  • #9
Als je de boilerthermostaat boven de 60 graden zet, blijft de ketel dan doorverwarmen voor de boiler of stopt de ketel op een bepaald moment met verwarmen en gebeurt er dan niets meer?

Wat ook nog mogelijk zou kunnen zijn is dat de boilerthermostaat niet naar behoren werkt.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #10
Boiler (cv gedeelte) ontluchten kan ook helpen, als er namelijk lucht in de indirect gestookte boiler zit dan wordt het water niet voldoende opgewarmd.
De CV zal dus niet in bedrijf komen omdat warmwater voorrang heeft.

In elk geval de boiler op 60 graden zetten, en de CV ketel op 90 graden.
 

Rolelael

  • #11
Bedankt voor al jullie raad, maar nu werkt hij ok....
Boiler op 60 en ketel op 85.
 