Wtw DHZ Inregelen

Danny709

  • #1
Ik heb zelf een wtw installatie aangelegd en probeer hem nu in te regelen op deze manier.
Wtw inregelen

Ik loop tegen een paar dingen aan.

1. Er zijn 2 ventielen die ik iets verder moet dichtdraaien dan de rest, helaas geven ze een hoge pieptoon als ik ze teveel dichtdraai. Kan dit aan de ventielen liggen? Ik zit te denken om een handmatige regelklep voor de 2 ventielen te plaatsen zou dat helpen?

2. Volgens berekening heeft mijn huis 277m3/u nodig. Is het de bedoeling dat die als ik thuis ben altijd op 277m3/u draait of is dat wat die maximaal moet kunnen in stand 3, en dat ik hem iets lager kan zetten als ik thuis ben?

3. Iemand ervaring met de buva ecostream 350? Zo heb ik de unit nu ingeregeld, bij stand 2 haal ik 277m3/u. Draait de motor nu fictief op 80% /66% bij 350m3/u? En dus minder dan 80 en 66% in stand 2?

Screenshot_20230413_191341_EcoStream.jpg
 
Laatst bewerkt:

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
Je kan het beste de box aansturen via een co2 meter in woonkamer en slaapkamer.

Als je een fluittoon krijgt, controleer dan of het leidingwerk wel aan de verwerkingsvoorschriften voldoet.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #3
1) Dat knijp je de ventielen teveel
2) 277 m2/h is dan de maximale stand
3) 100% = 350 m3 /h (al zit er in theorie nog wel wat ruimte in).
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu