Wat bepaalt max lengte vloerverwarmingsbuis?

Wamelis

  • #1
Dag mensen,

Bij de planning van een (hoofd)vloerverwarming kom ik verschillende getallen tegen voor de maximale lengte buis per groep, variërend van 70 tot 120m per groep. Ik blijf maar in de buurt van de 70m, voor de zekerheid.

Maar dan de vraag: het begane grond deel van de vloerverwarming wordt in een dekvloer gestort, en het verdiepingsdeel (op balken) wordt uitgevoerd met metalen kanaalplaten. De leidingen in kanaalplaten hebben een grotere hart-op-hart afstand dan ingegoten leidingen, wat gecompenseerd wordt door de goede geleiding van het metaal.

Geldt bij metaalplaten dezelfde maximale buislengte per groep?

Anders gezegd: wordt die maximale lengte bepaald door drukverlies in de buis (dan zelfde lengte per groep), of door temperatuurdaling in de buis over zijn lengte (dan minder buislengte per groep, omdat metaalplaten sneller warmte afgeven)?

Groet / dank!
Wim
 

Bernhard

  • #2
Hallo Wim,
De max. lengte buis in een circuit wordt bepaald door de waterzijdige weerstand van de buis.
Met een lengte van 70m.,bij een buisdiameter van 16mm., zit je aan de veilige kant.
Het voordeel van korte circuits is dat er meer water door kan stromen dan bij langere circuits.
Meer water betekend een kleiner temp. verschil tussen ingaande en
uitgaande watertemp., de vloertemp. is dan ook gelijkmatiger.
Meer leidingen per m2 geeft ook een lagere watertemp.
Mvg. Bernhard
 

Wamelis

  • #3
Helemaal duidelijk Bernhard - dank!

Gr, Wim
 