De NEN norm van 2007+2008 geeft aan dat nabij de opstelplaats een aansluitpunt aanwezig dient te zijn voor de wasmachine.
Is dit in de badkamer of douche ruimte in de nabijheid van de natteplek, minimaal 60cm vanaf de instap (deur) gerekend dan dient dit een tweepolige trekschakelaar met controlelamp te zijn, voorzien van randaarde en aangesloten op een aparte eindgroep.
In alle andere situaties kan worden volstaan met een wandcontactdoos voorzien van randaarde en aangesloten op een eigen eindgroep.
In eerdere normen werd aangegeven dat apparaten > 2900watt op een eigen groep aangesloten moesten worden.
In de huidige norm wordt voorgeschreven dat apparaten vanaf 2000watt op een eigen eindgroep aangesloten moeten worden.
Dat betekent dat de contactdoos voor de aansluiting van deze apparaten een bestemde contactdoos is en moet zijn aangesloten op een eigen groep
De huidige norm zegt ook dat nieuwe aanleg van deze punten beveiligd moeten worden met een aardlekschakelaar van 30mA.
In bestaande situaties geld de norm van toen.
De norm gaat uit van een minimaal voorschrift, daarom wordt er alleen gesproken over een asp voor de wasmachine,
uiteraard gelden bij installatie van een wasdroger dezelfde voorschriften.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
In eerdere normen werd aangegeven dat apparaten vanaf 3000watt op een eigen groep aangesloten moesten worden. Deze discussie is hier al eens gevoerd.
 