Voor een b16 automaat een C10 automaat plaatsen?

Rob Matheij

  • #1
Hallo allemaal,

Ik heb een vraagstuk...

Ik heb een garagebox op een garageboxpark deze een technische ruimte heeft waar ik zelf niet bij kan... De aardlekautomaat b16 die in de centrale zekeringkast (we hebben allemaal een eigen groep van 16amp. en eigen aardlekschakelaar b16). Nu slaat de aardlek af en toe om met lassen stand 2/3 las ik eigenlijk alleen op en dat is normaal gesproken helemaal geen probleem... Maar zoals nu m'n standen knop gesneuveld is o.a. en ik niet kan zien op welke stand het lasapparaat staat sloeg de aardlek om... Het vervelende is dat ik moet mailen of bellen om de stroom weer aan te zetten en in het weekend kost dat ook nog eens €25,- en ben voordat moment ook meteen afgewerkt. Stand 2 en 3 is ongeveer 70 en 100amp geloof ik... En op 100amp. Kan ik wel normaal lassen op die b16 automaat...

Nu dacht ik om een C10 automaat aan te sluiten in mijn garagebox (op de stroom die gemaakt heb en gebruik voor het lasapparaat). De C10 automaat zou in principe kwa karakteristiek 5 tot 10maal het aantal stroom aan ampère moeten kunnen hebben en dacht ik toch eerder omslaat dan de b16 automaat...

Mij is geadviseerd door een voormalige elektricien om een c16 automaat te plaatsen maar ik denk dat hij bedoelde in de centrale zekeringkast i.p.v. de b16 automaat... Maar, ik heb liever niet het gedoe om het in de centrale zekeringkast te veranderen wat dat mag ik dan zelf niet doen waarschijnlijk (als het al mag...)

Graag hoor ik jullie adviezen...
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Dit gaat niet werken. Zoals je zegt spreekt een C10 automaat direct aan bij 5 tot 10 keer de nominaalstroom, dus tussen de 50A en 100A. Echter een B16 automaat spreekt direct aan bij 3 tot 5 keer de nominaalstroom, dus tussen de 48A en 80A. De B16 automaat in de technische ruimte zal nog steeds eerder uitschakelen.

Zou je een B10 automaat plaatsen dan heb je nog steeds geen volledige selectiviteit, maar wel een goede kans dat deze automaat eerder aanspreekt dan de B16 beveiliging. Maar wat bereik je daarmee? Waarschijnlijk dat je het lasapparaat gewoon niet meer kunt gebruiken omdat je B10 automaat steeds uitschakelt.

Je zult de oplossing ergens anders moeten zoeken.
- Nagaan of de beveiliging van jouw box inderdaad veranderd kan worden van B16 naar C16.
- Regelen dat je de beveiliging wel zelf in kunt schakelen als dat nodig is.
- Een ander lasapparaat?
 

Rob Matheij

  • #3
Oke... Een ander lasapparaat is zowiezo geen optie... Dit is al geen zwaar lasapparaat... Nee, dat is niet te regelen dat ik dat zelf weer kan inschakelen alleen beheerder mag in die ruimte o.a. ook door de camera toezicht apparatuur die daar ook staat... Ik zou er in principe mee bereiken dat het eerst in m'n garagebox omslaat en daarna pas in de technische ruimte... Ik weet niet helemaal zeker van die 70/100 ampère hoor... Dat zou ik op m'n lasapparaat moeten nakijken... Ik heb in m'n vorige garage bij mijn vorige huis ruim 10jaar gelast op 16ampere smeltpatroon+aardlekschakelaar en misschien 1x ongeslagen in die tijd... In principe kan ik op stand 2 en 3 in m'n garagebox gewoon volop lassen zonder dat de b16 omslaat...

Het punt is dat wat ik in m'n box kan plaatsen dat ik dat gewoon zelf kan ook... Maar in de technische ruimte mag het alleen gecertificeerd installateur dat doen en in bijzijn van de beheerder en alles kost geld als het daarover gaat...

En zou eventueel een c16 automaat aangepast kunnen worden i.p.v. de b16 en een b16 in mijn garagebox?

Want ik wil het zelf gewoon in eerste instantie kunnen terugzetten... Omdat wat voor lasapparaat je ook hebt... Het kan altijd een keer gebeuren dat 't een keer omslaat om wat voor reden dan ook...

Het zijn overigens eigenlijk bedrijfsruimtes dus je mag verwachten dat een c16 automaat geplaatst kan/mag worden...

Zou een b13 een optie kunnen zijn in de garagebox?
 
Laatst bewerkt:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Nee dat haalt allemaal niet zoveel uit, zoals Xander ook al aangaf.

De B16 laten vervangen (indien mogelijk) door een C16 is de meest kansrijke optie.

Een automaat in jouw box erbij plaatsen gaat je niet helpen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Die stroom die je noemt is helemaal niet interessant trouwens, dat betreft de secundaire stroom achter de lastransformator. Het zegt niet direct iets over de primaire inschakelstroom (anders dan dat de laatste hoger zal zijn als de eerste hoger is).

Als je in de bestaande situatie een automaat ertussen wilt plaatsen die eerder uitschakelt, moet je én de voorbeveilig aanpassen van B16 naar C16 én in de garagebox een B10 automaat plaatsen. Met een factor 1,6x ertussen en de karakteristiek een stap hoger heb je iets wat in de buurt komt van selectiviteit. Maar dan heb je dus bereikt dat jouw automaat eerder uitschakelt, maar je kunt nog steeds niet lassen. Jouw lasapparaat geeft namelijk al problemen achter een B16 automaat dus gaat zeker niet werken achter B10.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Rob Matheij

  • #6
Oke... Ik ga onderzoeken of het mogelijk is om een c16 automaat te vervangen voor de b16... De stroom die ik noem is ook maar als indicatie en extra informatie bedoelt i.v.m. vaak daar weer naar gevraagd wordt en gezegd wordt dat ik te weinig informatie geef... In principe geeft het lasapparaat geen problemen met de b16 alleen op een hoge stand(vanaf stand 4) en wat eigenlijk ook hoog is voor voor de gezekerde situatie... En waar ik eigenlijk nooit mee las ook omdat het voor dik staal bedoeld is... Op de standen daaronder die ik gebruik kan ik volop lassen zonder problemen... Maar, zou graag een eigen aardlekschakelaar hebben in mijn garagebox...

Maargoed, ik begrijp dat wat ik zou willen eigenlijk niet mogelijk is... Dus zal ik toch moeten proberen om een c16 automaat te kunnen plaatsen i.p.v. de b16(dit was wat de voormalig elektricien eigenlijk al zei/bedoelde).

In ieder geval alvast bedankt!
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Rob Matheij schreef:
Maar, zou graag een eigen aardlekschakelaar hebben in mijn garagebox
Een aardlekschakelaar is weer wat anders dan een zekering.... Als de aardlek het probleem is dan is je lasapparaat defect.
 