Vloerverwarming werkt niet naar behoren: ongelijke groepen.

Dancearound

  • #1
In onze nieuwbouw woning hebben wij vanuit de bouw vloerverwarming aan laten leggen. hoofdverwarming.
bestaat uit 4 groepen; 3 min of meer even lang, 1 ruim twee keer zo lang.

we wonen hier nu 1 jaar, verwarming heeft nog niet naar behoren gewerkt. de langste lus (notabene in het zitgedeelte, waar de verwarming het meest gewenst is) warmt nauwelijks op. de kou is net van de vloer, en that's it...
overige groepen werken perfect: worden echt goed warm.

zelf al eindeloos aan het stellen geweest op de groepen op de verdeler.

2 keer monteur bij geweest die dat ook heeft gedaan. er is ook met een warmte/infrarood camera gekeken of er een knik of verstopping in de leiding zou zitten: bleek niet het geval.

ultieme test uitgevoerd: alleen de lange lus open gezet, de rest volledig dicht. verwarming hele middag lang laten draaien (dat de ketel echt aan stoken is): geen verbetering.

wat zou dan het probleem kunnen zijn? bijgaand een foto van de geplaatste pomp
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
Simpel, dat is het probleem van jouw aannemer, wij
mogen hier geen (garantie)werk beoordelen van een
3e-partij, dus probleem blijven neerleggen bij de aannemer
want die is hoofd verantwoordelijke
 

Dancearound

  • #3
Begrijp ik.
dit doe ik nu ook al sinds afgelopen voorjaar (vrijwel direct na het betrekken van de woning) afgelopen zomer heb ik niet gestookt, dus geen klacht ondervonden. maar nu het stookseizoen weer begonnen is...

vanmiddag is er dus weer een monteur geweest...
hij heeft weer aan de knoppen op de verdeler zitten pielen. tja, dat kan ik zelf ook, en zo oppervlakkig is het probleem volgens mij niet... het zit 'dieper' in de betreffende groep of pomp...

ik probeer via dit forum mogelijke oorzaken te vinden, zodat ik het probleem sneller verholpen krijg via mijn aannemer...


NOG EEN VRAAG: DE MONTEUR HEEFT VANMIDDAG DE CV-WATER TEMPERATUUR VERHOOGD VAN 80 GRADEN NAAR MAXIMAAL (99 GRADEN?)
wat wil hij hier mee bereiken? de vloerverwarming mag toch niet warmer worden dan 45/50 graden...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Water van 99 graden heeft meer energie dan water van 80 graden.

Je kan zo meer water door de vloer laten stromen op 40 graden.
Waarom de monteur dat gedaan heeft moet je hem maar vragen.

Laat ook even een monteur komen voor je toetsenbord, je capslock blijft hangen en dat komt wat drammerig over.
 

Dancearound

  • #5
Toetsenbord inmiddels gefixt... :)

kan iemand mij aangeven wat de gevolgen op mijn stookkosten zijn door het verhogen van de cv-water temperatuur? is dat min of meer recht-toe-recht-aan? loopt dat evenredig op?
nog hogere stookkosten zie ik niet zo zitten namelijk, ik betaal me nu al scheel!
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Het feit dat je je scheel betaald, heeft waarschijnlijk veel te maken met het (gebrek aan fatsoenlijk) instellen van de installatie.

Laat de bouwer, zoals gezegd, terugkomen om de zaak op te lossen. Dan wordt het behaaglijker, en zal de gasrekening dalen.

Het lijkt erop, dat er lucht of een verstopping in de lange groep zit. Daarna het geheel inregelen, zodat de retourtemperaturen van de groepen gelijk zijn.
 

Dancearound

  • #7
Ik ga ze morgen weer bellen, na het bezoek van de monteur van gisteren geen verbetering ontdekt namelijk.

Als het instellen van de installatie niet goed gedaan is, is het dan ook redelijk dat ik een bijdrage in de stookkosten claim bij de bouwer (die dat daarna vrolijk mag declareren bij de installateur)?
Want ik mag er toch vanuit gaan dat ik een correct werkend, en juist ingestelde installatie ontvang bij de oplevering van mijn woning (al is correct werkend sowieso al niet van toepassing op mijn situatie; dus ik heb schade geleden...)
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Zorg eerst dat het fatsoenlijk werkt. Ben je straks de helft minder stookkosten kwijt, dan kun je het proberen.

Maar voor ik een conclusie trek, hoe groot is de woning en hoeveel gas (m3 per jaar) gebruik je eigenlijk?
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #9
We maken vaker mee dat de watertemperatuur zo idioot hoog staat afgesteld: is de remedie van de domme monteur die echt niet goed weet waarmee hij bezig is en hoe gevaarlijk dat kan worden.
Een watertemperatuur van 60-70 graden is meer dan genoeg. Een te hoge temperatuur veroorzaakt juist dat het vaak niet goed werkt bij vloerverwarming.

Van een slecht gelegde vloerverwarming met groepen met sterk variërende lengten is ook nadien met naregelen weinig meer te redden (als de groepen erg veel verschillen: bij kleinere verschillen is er nog wel iets te doen)
Ik zie 4 groepen: die zouden m.i. goed zijn voor max 40-45 M2......maar dat zal wel meer zijn.
Alles uit de vloer halen zal lastig worden en kosten verhalen op de bouwer of installateur zal ook lastig worden.

Eén remedie zou zijn om die erg lange groep maar op een aparte verdeler te zetten. Die kosten zou de installateur dan m.i. redelijkerwijs voor zijn rekening moeten nemen (dat kost hem dan ca. 200 euro + wat tijd om te installeren).

En vraag dan meteen of ze een label-A pomp monteren, want anders loop je ook leeg op de elektriciteitskosten.....
Ik neem aan dat bij deze installatie toch wel een pompschakelaar werd meegeleverd?
 

Dancearound

  • #10
Totaal: 128 m2 (2.60m hoog)

begane grond: 60 m2 vloerverwaming als hoofdverwarming. alleen in de hal nog 1 radioter maar die staat altijd dicht

eerste etage: niet gestookt, muv badkamer: thermostaatkraan op 1,5

tweede etage (kantoorruimte) 1 a 2 avonden gestookt, verder verwarming daar ook volledig dicht.
 

Dancearound

  • #11
Oja en gasverbruik: exact 1 jaar: 2150 m3
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #12
Koop voor beneden maar wat straalkacheltjes.......het wordt een strenge winter
 

Dancearound

  • #13
Ik hoop het voor het losbarsten van de horrorwinter opgelost te hebben!
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #14
60 m2 op 4 groepen, waarvan er ééntje ook nog dubbel zo lang is.... Hoe lang mag deze dan wel niet zijn.... 200 meter?

Tijd voor de rechtsbijstand, wil je dit goed hebben dan kan de vloer eruit.
 

Dancearound

  • #15
Standaard woning is circa 50 m2, met 4 groepen (dus simpel gezegd 12,5 m2 per groep)
optie vanuit bouw: uitbouw van circa 10 m2
3 groepen blijven ongewijzigd, de 4e wordt verlengd door de uitbouw. simpel gezegd heb ik nu dus 3x12,5 m2 gekregen en 1x22,5 m2 gekregen... met een pomp die voor zover ik kan vergelijken op internet alleen geschikt is voor groepen van gelijke lengte (zijn er überhaupt pompen voor groepen van ongelijke lengte)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #16
Dat werd toch net al gezegd, ongelijke groep afkoppelen 1 groeps verdeler nemen en die er op zetten.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #17
Dancearound schreef:
zijn er überhaupt pompen voor groepen van ongelijke lengte
Nee die bestaan niet.
 

Dancearound

  • #18
Telefoonnummer van mn rechtsbijstand is inmiddels paraat.
morgen de bouwer bellen en ze bovengenoemde oplossing laten leveren (loskoppelen, en extra pomp). zoniet: rechtsbijstand...
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #19
Kijk en dit is nou net waar dit forum niet voor bedoeld is om beslagen ten ijs te komen.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #20
Obelix2 schreef:
Kijk en dit is nou net waar dit forum niet voor bedoeld is om beslagen ten ijs te komen.
Heb je wel gelijk in, maar laat het een waarschuwing zijn voor degenen die dit forum benutten als informatiebron als men van plan is om vloerverwarming te laten installeren door minder vakkundige lieden ( en hoofdzalijk afgaan op prijs)
Goed advies in het voortraject is erg belangrijk: er wordt echt heel wat afgerotzooid: je ziet er nadien niets meer van, maar de gebruiker zit wel met de nadelige gevolgen en het stelt vloerverwarming in een negatief daglicht terwijl het een perfecte manier van verwarmen en energiezuinig is.
 