Vloerverwarming op stadsverwarming werkt opeens niet meer

Joskra

  • #1
Hallo allemaal.

Dit jaar hebben wij ons nieuwbouwhuis betrokken. Tijdens het opstoken van de woning heeft de vloerverwarming prima gewerkt.
Daarna de gehele zomer niet gebruikt, maar nu het de afgelopen maanden kouder is valt het me op dat de vloerverwarming zeer matig tot niet werkt.
Zo vraagt de thermostaat bijna de gehele dag warmte.

Wat opvalt is dat de thermostaat van zowel de aanvoer als retour op 20 graden blijft staan. Het maakt dan niet uit op welke temperatuur ik de thermostaat op de aanvoer zet.

Voor de pomp voelt de aanvoerleiding wel goed warm.

Als ik de pomp uitschakel loopt binnen 1 a 2 min de temperatuur op de aanvoer op naar 40 graden. Zodra ik de pomp aanzet loopt dit direct weer terug naar 20.

Ter verduidelijking wat foto's van de situatie.

Alvast dank voor het meedenken.

Groet Jos
1000034727.jpg
1000034726.jpg
1000034725.jpg
 
Laatst bewerkt:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een ventiel van de thermostaatknop zit vast.

Verwijder de knop daaromder zit een stift, deze moet je kunnen indrukken en dan komt deze vanzelf naar buiten.
Waarschijnlijk komt deze nu niet terug.

Hetzelfde geld voor de knop met de elektrdraad eraan, deze blijven ook nogal eens hangen.

De oplossing is dan tegen de zijkant van het kraanhuis te slaan met een hamer, dan schrikt het ventiel vaak los.
Nooit op de stift slaan of eraan trekken!
 

Joskra

  • #3
Hallo Headhunter,

Dank voor je reactie.
Ik heb de thermostaatkranen al losgedraaid, omdat ik dacht dat er een klep vast zat. Echter kan ik alle stiften makkelijk in drukken en komen ze vanzelf weer terug.

Voor de zekerheid ook maar een paar klappen met de hamer op de zijkant gegeven, maar dit heeft helaas geen resultaat opgeleverd.

Voor de duidelijkheid, dit geven de meters aan als de pomp uitstaat.

Groet Jos

20231223_150005.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dit geeft aan dat er te weinig water naar de set komt.

Je hebt ergens in huis een afleverset,wat geeft die aan hoeveel water er stroomt als je warmte vraagt op de set?

Ik vermoed dat je drukverschil regelaar in de afleverset vast zit.Dat is een klusje voor je energieleverancier.
 

Joskra

  • #5
Wederom dank voor je snelle reactie.
Hier had ik ook al naar gekeken inderdaad. Oo het moment dat ik warmte vraag naar de set, word er ongeveer 30 liter geleverd. Naar mijn idee veelste weinig.
Radiatoren op de eerste verdieping worden trouwens ook niet warm, waar dit eerder wel zo was.

Ik ga contact opnemen met mijn energieleverancier.
 
Laatst bewerkt:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Die regelaar zit vast, dus idd naar de energieleverancier, die hebben een leveringsverolichting dus kan vandaag nig herstelt zijn, 30l is echt veel te weinig.
 

Joskra

  • #7
Inmiddels weer een aantal dagen verder, maar het probleem nog hetzelfde.

De energieleverancier zegt dat het probleem niet bij hun ligt, en de stadsverwarming naar behoren werkt.
De volgende dag was de toevoer trouwens rond de 80 liter per uur. Totale debiet zou rond de 118 liter moeten liggen als ik her goed heb gezien.
Wat verder opvalt is dat een van de radiatoren boven ook niet warm word. 3 dus wel, maar 1 niet.

Iemand nog een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
Heb je de thermomoter onder de aanvoer van de thermostaat knop er ook al af gehad.

Veel kans dat daar de fout van aanvoer vandaan komt, het is een instelbare TA kraan.
Als die langdurig op een klein volume heeft gestaan kan de boel daar best verstopt zitten of elektrisch niet werken dan gaat de kraan ook niet open.

Dus meerdere mogelijkheden om het op te kunnen lossen zijn er wel aanwezig.
 

Ivo_vr

  • #9
Is er een foto van je aflever set beschikbaar?
zit er bij je aflever seT nog een tweeweg klep ?
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #10
Dan nog de vraag word je pomp ook geschakeld aan de hand van de warmtevraag? Indien Ja pas dit aan dat de pomp 24/7 draaien. Door je pomp uit te schakelen maak je een traag systeem nog trager.
 

BigBert

  • #11
Het ligt aan de te lage aanvoer en niet aan de vloerverwarming zoals Headhunter zegt. Bij mij geeft de stadsverwarming meer dan 200 l/h. Draai alle afsluiters open.
 

Joskra

  • #12
Goedemorgen,

Hierbij weer een update van mijn kant.

Inmiddels contact gehad met warmwater leverancier. Die zeggen dat het probleem niet bij hen ligt, omdat de radiatoren boven wel gewoon warm worden.

Inmiddels is ook de installateur al 2x langsgeweest zonder resultaat.

De 1e keer gaf de installateur de schuld aan de Honeywell T6 die ik er zelf op aan had gesloten. Volgens de installateur schakelde deze niet snel genoeg. Ondanks dat het me erg sterk leek dat dit het probleem was (heeft in de vorige woning met vloerverwarming en stadsverwarming prima gewerkt) toch maar de thermostaat vervangen voor het originele model.
Geen enkel verschil helaas.

De 2e keer is door de installateur de thermostaatknop van de aanvoer vervangen, maar ook dit heeft niet tot het resultaat geleid.

Het probleem wat ik heb lijkt heel erg op dit probleem uit een ander forum:


Helaas heb ik niet zo'n inregelventiel op mijn Komfort SBK 4800.

Zelf heb ik ook nog even naar de afsluiters en de debietmeters gekeken.
De afsluiters stonden allemaal goed open.

Als ik echter een aantal groepen dicht draai (6 van de 8) loopt de temperatuur in de aanvoerverdeler wel goed op en lijkt alles te werken zoals het moet. Als ik vervolgens meer groepen open draai, dient het probleem zich weer langzaam aan.

Iemand van jullie nog ideeën?

Groet,

Jos
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Aanvoer te weinig.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #14
Zijn de aanvoer filter(s) misschien vervuild?
(ook een klusje voor de leverancier)

Alles lijkt dan te werken maar de waterhoeveelheid, het debiet is te laag.
 

Joskra

  • #15
Hallo Headhunter,

Dank voor je snelle reactie. Het lijkt er inderdaad op dat dat het probleem is. Ik heb zojuist alle groepen op 1 na dichtgezet. De levering van mijn warmteset is dan ongeveer 80 liter per uur.
Op dat moment stijgt de temperatuur in de aanvoerverdeler tot 40 graden, zoals ingesteld op de thermosstaat.
Als ik vervolgens de andere groepen een voor een open zet daalt de temperatuur in de aanvoer langzaam, maar neemt de flow vervolgens niet toe. Die blijft rond de 80 liter per uur geven.
Mijns inziens zou dit toe moeten nemen als de vraag naar warm water ook groter word.
 

Joskra

  • #16
Ronny schreef:
Zijn de aanvoer filter(s) misschien vervuild?
(ook een klusje voor de leverancier)

Alles lijkt dan te werken maar de waterhoeveelheid, het debiet is te laag.
Vandaag de leverancier langs geweest. Die heeft de filters nagekeken, maar die waren niet zo vies. Voor de zekerheid schoongemaakt, maar ook dit gaf geen resultaat. Hij heeft ook de kleppen nagekeken, maar die staan gewoon volledig open. En toch blijft de toevoer maar op 80 liter per uur.
Hij had verder ook geen idee waar het aan kon liggen.

Weer terug naar de installateur dus.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #17
Heeft die monteur ook het drukverschil gemeten over de set? Op de binnenaansluiting?
 

Joskra

  • #18
Nee dat niet. Alleen naar de filters gekeken en uitgelezen en daarmee de kleppen gecontroleerd. Niks gehoord over drukverschillen?

Je bedoelt daarmee het verschil in druk van de aanvoer leiding ten opzichte van de afvoerleiding?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #19
Ja, in een afleverset zit een drukverschilregelaar die het verschil op ca 100kPa houd, deze regelaar wil wel eens blokkeren en dan krijg je dit probleem.

Meestal kijk ik errst naar de thermostaat en bijbehorende klep.Is het debiet dan niet voldoende dan de verschildruk nazien.
Is deze op de set correct dan is het een probleem voor de huisinstallateur.
Is het niet correct dan set of drukregelaar vervangen.
 

Joskra

  • #20
Maar zou je dan niet verwachten dat er ook een probleem zou ontstaan bij het openen van de radiatoren op de 1e verdieping? Als ik die open zet heb ik een flow in de set van 200-450 liter.
Hij reageert alleen niet op de extra vraag van de vloerverwarming. Wat je ook probeert de flow loopt niet op.

Nogmaals enorm dank voor jullie hulp
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu