Vloerverwarming per groep loopt temperatuur terug

Bernhard

  • #21

Extra thermometers plaatsen hiermee zie of er warmte naar de vloer gaat.
Het leggen van de slangen op een bepaalde afstand heeft geen invloed op de capaciteit van de vloer.
De bovenkant van de vloer bepaald de capaciteit.
De capaciteit is afhankelijk van de m2, de temperatuur aan de bovenkant van de vloer, de ruimtetemperatuur en de soort vloerbedekking.
In een formule staat dan:
watt/h=m2 x (28grd -20grd) x 11w/m2.grd.
In deze formule staat niets over de afstand van de slangen.
Als de slangen dichter bij elkaar liggen wordt de capaciteit van de slangen groter en dan wordt de watertemp lager, de capaciteit blijft dus gelijk.
Als voor de berekening andere waarden ingevuld worden blijft het principe gelijk.mvgr Bernhard
 

Pigion

  • #22
@Bernard
Kan helemaal instemmen met je uitéénzetting, wil alleen nog toevoegen dat de afstand wel rote invloed heeft op de "snelheid" waarmee de vloer warm wordt.
Dit en jouw relaas heb ik opgepikt in de documentatie van een grote speler op dit veld.
Pigion
 

Bernhard

  • #23
De vloer wordt niet sneller warm. Ik heb het dus niet goed uitgelegd.
De vloer wordt aan de bovenkant, bij max warmtevraag in de winterperiode, 28 a 30Grd. Als je deze temp hoger laat worden dan gaat de opwarming sneller maar dan voldoet dit niet meer aan de standaard ontwerpnorm en zal de watertemp in de slangen te hoog worden. En nogmaals hoe meer slangen hoe lager de watertemp wordt.
Bij radiatoren is het tempverschil met woonkamer, in de winter, 50-60grd. Dat is met vloerverwarming maar 8-10grd. De oppervlakte van de vloer moet dan veel groter zijn om dezelfde warmte af te staan.mvgrBernhard
 

Hejoki

  • #24
Bernhard
dat kan ik allemaal volgen en dat dacht ik ook heb je daar speciale thermometers voor of moet ik deze inbouwen ?? zou het moduleren van de cv ketel niet een rol spelen mbt aanvoer temp
ketel temp staat nu op 75gr

:roll:
 

Bernhard

  • #25
Inbouwthermometers zijn beter dan opbouw. Het is belangrijk om te zien bij de verdeler wat de retourtemp uit de vloerverwarming terug naar de ketel is. Tijdens de kontrole de kraan en het thermoventiel helemaal open.
Het thermoventiel moet eigenlijk altijd op ca 45grd staan. Deze temp kan bereikt worden bij het opwarmen en in de winter. De pomp moet op max gezet worden, vooral tijdens het testen.
Zet de keltemp op 55-60grd. kontroleer nu regelmatig de thermometers. Na enige tijd weet je hoe het temp verloop is en kan je aanvullende maatregelen nemen. Als de ketel de capaciteit terugregeld is het mogelijk dat er te weing warmte naar de vloer gaat. Dat kan door een verstopping of de kranen staan te ver geknepen.
mvgrBernhard
 

Cityrider

  • #26
Jammer dat er een modulation thermostaat op de muur zit.
Deze zou ik vervangen voor een aan/uit thermostaat.

Een modulation met vloerverwarming warmt te langzaam op.
Tevens de thermostaat op de verdeler naar 45 graden zetten.

Tijdens het stookseizoen DAG EN NACHT stoken op minimaal 20 graden.
Anders koeld de vloer te veel af.
Het opwarmen van de vloer kost namelijk 4 a 5 uur voordat deze egaal warm is.
 

Chathanky

  • #27
Wanneer de temperatuur van de aanvoerverdeler (7) de ingestelde temperatuur halen, dan wordt er voldoende warmte toegevoerd. Indien de temperatuur van de aanvoerverdeler (7) beduidend lager blijft, terwijl de retourafsluiter (1) geheel is geopend en de installatie goed is opgewarmd, dan zijn dit de mogelijke oplossingen:

-De circulatiepomp van de CV-ketel op een hoger toerental schakelen indien mogelijk.

-By-passklep (indien aanwezig in de CV-installatie) op een hogere openingsdruk afstellen. Indien een kortsluitleiding in het circuit is aangebracht, de weerstand hiervan vergroten

-Van alle verwarmingselementen de doorstroming reduceren (inregelen)

-De stuwschroef (8) inregelen.

-Controleer of leidingen en afsluitende kleppen tussen de ketel en de verdeler verdeler over voldoende doorlaat beschikken.

De keteltemperatuur moet wel voldoende warm zijn. Tussen de 70 en 90 graden.
 

Hejoki

  • #28
Hallo allemaal

ik heb nu een aan/uit thermostaat aangesloten en de keteltemp op 90 gr gezet verder de pomp op verdeler op stand 2 heb nu al een paar keer een aanvoertemp van 38gr gehad verder de groepen beter ingeregeld ivm verschillende lengtes van de groepen dus even afwachten wat dat gaat worden hou jullie op de hoogte

:roll: :roll:
 

Nlsgs

  • #29
Hi Allemaal,

Mag ik vragen hoe dit is afgelopen?
Ik heb vandaag m'n wandverwarming eindelijk in bedrijf genomen maar ik loop tegen hetzelfde probleem aan met een Albrand Kompakt E.
CV aanvoer temperatuur is 46 graden, maar de de inlaat van de pomp is maar 27*C, dat gaat ook de wand in, maximaal. Komt er 22*C terug en dat gaat eventueel ook het systeem weer uit naar de CV.
Ik heb het gevoel dat ik de shunt wil knijpen, dan trekt de pomp van de wandverwarming wat meer CV water binnen (denk ik / hoop ik).
Maar wat is een stuwschroef? En hoe stel ik dat vage ding in? Moet die buitenste moer los? En hoe ver?

Iemand ervaring ermee?

Bedankt!

Simon
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #30
Hoi nisgs.

Je kaapt op deze manier een topic en dat is niet de bedoeling.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #31
@ Nlsgs

Graag voor je eigen vraag, een nieuw topic openen.

Daarom is dit topic nu ook gesloten.
 