Vloerverwarming die niet warm wordt

Pietervdberg

  • #21
Ah, dat zou wel kunnnen. Want die radiatoren staan dus bijna allemaal bijna altijd uit (dat is ook de bedoeling van hrr er econome systeem, alleen verwarmen waar je werkelijk bent). Maar…… het probleem dat hij de woonkamer echt niet meer warm krijgt heb ik eigenlijk pas sinds ik de hele installatie heb uitgezet tijdens de kerstvakantie omdat ik weg was. Daarvoor heb ik hem dus ook nooit boven de 30 gezien. Maar toen zag ik dat doorgaans niet als een probleem. Ik heb nu die thermostaat knop er af gedraaid, en dat lijkt paar graden te schelen op de benedenthermometer. Die staat nu op 32 graden. Retour op 27 graden. Kamer nog niet warm, maar wellicht komt dat nog……
 

Pietervdberg

  • #22
Bedenk me net nog iets. Niet lang voor de vakantie had ik een CV installateur over de vloer (die nu niet meer wil komen :-) ), en die keek naar de ketel en zei ‘die temperatuur staat te hoog’, en toen heeft hij hem lager gezet. Kan dat wellicht de oorzaak zijn dat het vroege ook niet hoger dan die dertig graden kwam, maar d me kamer toen wel warm werd en nu niet meer?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #23
ik zou eerst is kijken wat de aanvoertemp van de ketel is en wat de minimale pompsnelheid is
 

Pietervdberg

  • #24
Ok. Maar hoe zie ik wat de maximaal pomp snelheid is?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #25
zie de installatiehandleiding van de ketel, hierin staat een pagina waarin alle parameters benoemt worden zoals maximale aanvoertemperatuur en de MINIMAAL ingestelde pompsnelheid
 

Pietervdberg

  • #26
Heb de temperatuur van de Cv ketel handmatig omhoog gezet. En nu heb ik (thermostaat knop er af) een aanvoer van 40 graden en een retour van 30 graden. Dus dat lijkt ok! Maar nu eerst de thermostaat knop terug denk ik? Anders kook ik de vloer?

IMG_3092.jpeg
 

Pietervdberg

  • #27
Kan het gewoon een kwestie zijn van die aanvoer temperatuur? En dat het verder geen probleem is dat het niet boven die 30 graden komt? En dus gewoon alles weer terug en klaar?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #28
Lijkt mij prima.
 

Pietervdberg

  • #29
Ga kijken of dat werkt. Maar zonder alle hulp hier was het sowieso niet opgelost. Geen idee waar te beginnen. Klinkt niet alsof ik er zomaar een warmtepomp in kan zetten…..
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #30
Dat kan nooit zomaar.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #31
Heb je een shunt of AVDO gemonteerd zitten ergens?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu