Verwarming verleggen, perskoppeling of door de kruipruimte

Eye_in_the_Sky

  • #1
Hallo,

Nu m'n aanbouw bijna af is wordt het tijd om de verwarmingsleidingen te gaan leggen. De radiatoren worden 2,5 meter verplaatst.

Ik kan volgens mij:

Een nieuwe leiding door de kruipruimte boren, maar dan moet ik wel onder m'n trap een gat door een betonnen vloer boren want het verdeelpunt zit onder de trap. En de leiding zal in de kruipruimte goed geïsoleerd moeten worden ivm warmteverlies.

Ik kan een installateur vragen om de leidingen te verlengen met een perskoppeling en dan gewoon wegwerken in de smeervloer.

Aan de ene kant ben ik geen fan van koppelingen in de vloer wegwerken, maar gaten boren door betonnen vloeren in kleine ruimtes ben ik ook geen fan van.

Wat is jullie advies ?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #2
Perskoppelingen zijn ervoor gemaakt om door de vloer te lopen he.

groeten b
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #3
Eigenlijk moet je als het mogelijk is, geen enkele koppeling in de vloer of wand gebruiken toch?
Of dat nu pers, knel, schroef of soldeer koppelingen zijn.
Het is altijd de zwakste schakel, in het leiding systeem.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #4
Peter dat ben ik totaal niet met je eens.
een pers koppeling van een gerenomeerd merk, die kan 100 procent in een wand of vloer verwerkt worden. daar zijn ze voor gemaakt, en de fabrikant geeft daar ook 100 procent garantie op.
dat het niet jouw persoonlijke voorkeur heeft, is een ander verhaal.
de zwakste schakel zijn toch echt verkeerd gebogen bochten, die geknikt blijken te zijn

groeten b
 

Eye_in_the_Sky

  • #5
OK, Ik was bang voor perskoppelingen in de smeervloer, maar als ik dit zo lees dan is dat niet nodig.

Ik ga een installateur bellen om de perskoppelingen te maken.

Bedankt !
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu