Tn stelsel, aarding via netbeheerder?

Kjiratsiekoedel

  • #1
Ik bleek geen aardpen hebben in huis. Maar wel een blanke aarddrne die de verzegelde kast in gaat bij de hoofdzekering. Ik heb 3x25a aansluiting

Navraag bij de netbeheerder gedaan of zij dan de aarding verzorgen.

Het antwoord is dat ikzelf in huis verantwoordelijk ben voor de juiste aarding.
En dat ze tn stelsel gebruiken

Deze 2 antwoorden kloppen volgens mij niet. Bij tn levert de netbeheerder de aarding. En t zal mijn verantwoording zijn dat ik mijn huis daarop aansluit, maar dat is wat anders dan dat ik een eigen aardpen moet hebben.

Klopt mijn gedachte?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Ja dit klopt in de basis. De netbeheerder is verantwoordelijk tot aan de meter. Alles daarna is jouw eigen verantwoordelijkheid.

Hoe oud is de groepenkast? Je zou ervan uit mogen gaan dan aarding is getest bij installatie of vervanging van de groepenkast mits een installateur dit heeft verzorgd.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
De netbeheerder brengt in jouw geval aarding binnen.

Een netbeheerder mag natuurlijk nog wel voorwaarden stellen aan zijn aansluitingen, waaronder bijvoorbeeld dat jij een hulpelektrode moet aanbrengen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Kjiratsiekoedel

  • #4
Bijgaand een foto van mijn kast. Huis uit 1958.

Je ziet van onder naar boven:
-3 fasen teerkabel
-Verzegelde remu kast met aftakking naar de buren
-Verzegelde meterkast met hoofdzekering, slimme meter, schakelaar voor boiler groep (daar zit stopcontact links van de kast op)
-nieuwe groepenkast, 12 groepen, 3 aardlekschakelaars

De aarddraad komt boven uit de groepenkast, loopt links langs de kast en gaat onderin de meterkast naar binnen.

De aarding is getest bij installatie van de nieuwe kast (2013). Door installateur geïnstalleerd.


Stedin vertelde mij t volgende:
[6-4 19:18] Stedin:
Over de aarding kan ik je het volgende vertellen. Een aardpen is een onderdeel van de binneninstallatie (ook bij nieuwbouw). De aanleg van een aardpen/aarding valt daarop onder de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor de aanleg van een deugdelijke veiligheidsaarding. Een aardingsbedrijf kan dit realiseren. Een erkend elecktrotechnisch installateur kan de klant adviseren.


[7-4 10:56] Stedin: Graag gedaan. Het klopt inderdaad dat de aarding niet via onze kabel gaat en jij die via een erkend elecktrotechnisch installateur kan regelen.

[8-4 13:31] Stedin: In ons netbeheergebied wordt overal gebruik gemaakt van het TN-stelsel.

[9-4 09:30] Stedin: De aarding valt onder de binnen installatie. Een erkend elecktrotechnisch installateur kan jou daarin adviseren.

IMG_20210409_104748.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Die chat komt op mij over als iemand van kantoor en niet van de techniek. Die probeert zich afzijdig te houden is mijn indruk.

Groepenkast ziet er modern uit en je schrijft zelf dat de installateur de aarding heeft gecontroleerd. Dan mag je ervan uitgaan dat alles in orde is.

Waarom hangen rechts die draden met lasklemmen naar buiten? Dat is dan weer niet de bedoeling...
 

Kjiratsiekoedel

  • #6
Die draden... Tsja, ik wist dat ik er opmerkingen over zou krijgen :). Moest ik nog wegwerken. De bijbehorende zekeringen zijn er trouwens uit, dus nu niet onveilig
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

ABCDE

  • #7
Ik geloof er niks van dat Stedin overal TN heeft
Maar als er op de HAK een aansluiting voor zit zal het hier wel het geval zijn. Installateur heeft geen afleverrapport achtergelaten?
 

Kjiratsiekoedel

  • #8
Ik heb geen installatie rapport van de (inmiddels failliete) aannemer destijds.

Ik heb vandaag nog gebeld met stedin. Nogmaals bevestiging dat t TN is.
Verder weer verwijzing naar een erkend installateur... Maar van dat laatste heb ik gezegd dat t onzin is, ze moeten zelf weten wat ze leveren.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu