Te weinig capaciteit radiatoren?

Ronbet

  • #1
We hebben sinds een jaar een nieuwbouwwoning en hebben eigenlijk klachten over de snelheid waarmee de woonkamer wordt opgewarmd. Zijn daar bindende normen voor in het Bouwbesluit?

De woonkamer heeft een inhoud van 162 kubieke meter en er zijn drie radiatoren geplaatst : Henrad softline 300 x 2000 mm, type 22 (2 stuks) en Henrad softline 600 x 600 mm, type 11 (1 stuk). Totale capaciteit circa 5800 Watt.
Als ik wat rekenmodelletjes op internet er op los laat dan lijkt me de capaciteit van de geplaatste radiatoren veel te laag. Het opwarmen van de woonkamer van 17 graden naar 20 graden duurt vaak wel 2 uur. Zijn hier ook normen voor?

Nog wat extra gegevens: Het betreft een vrijstaande woning, bouwjaar 2009 dus perfect geïsoleerd. Er is een Intergas Kombi Kompakt HR22 ketel geplaats.
De installateur wil nu de max. cv watertemperatuur verhogen van 80 (fabriekswaarde) naar 90 graden. Brengt dat het rendement van een dergelijke modulerende ketel niet erg omlaag? En zou dat genoeg kunnen zijn om ons probleem (het duurt te lang voordat de kamer opgewarmd is) te verhelpen?

Wie kan ons helpen met bovenstaande vragen? Alvast bedankt!
 

Freekcv

  • #2
36 watt per m3 is vrij normaal in een nieuwbouw woning
 

Ronbet

  • #3
Als 36 watt per m3 normaal is (hoewel de meeste rekenmodellen op internet uitgaan van ongeveer het dubbele), dan zou de woonkamer toch sneller warm moeten zijn? zijn hier normen voor? bijv. dat 1 graad warmer in de woonkamer maximaal 20 minuten mag duren?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
162*35 = 5670

klopt als een bus dus.

Als ik hier mee reken:
Rekenprogramma.

Kom ik op 14 KW uit

hoe kan dat dan???
 

Freekcv

  • #5
Ik kan helaas niks met je link obelix.
ik kan niks invullen.

ik zit alleen net je radiator gegevens na te kijken.
waar heeft u die gegevens vandaan?
als ik deze 3 radiatoren bereken op een gemiddelde temp van 70 graden bereken kom ik op 4650 watt uit.
is dit de enige verwarming voor deze verdieping of heeft u ook nog vloerverwarming?
 

Chathanky

  • #6
Tegenwoordig wordt er zeker krapper berekend.
Dit heeft als gevolg dat het aanwarmen van een woning langer duurt.
Het heeft ook als gevolg dat het minder energie verbruikt.
De woning is ook berekend op het verwarmen van het hele huis, en niet enkel de woonkamer. Goed je kunt de slaapkamer een paar graadjes minder geven maar niet geheel uit laten zonder bijwerkingen.

Voor een nieuwbouw geldt dan ook dat de nachtverlaging achterwegen blijft of slechts beperkt wordt.

Zo (pagina niet gevonden) berekend men ongeveer het verlies en het vermogen wat nodig is voor een woning.
Je kunt niet iedere woning nauwkeurig met een vuistregel berekenen zoals de bekende radiatorberekeningen uit de diverse linken.
Goed je kunt natuurlijk het radiatorvermogen 2x zo groot nemen met de andere nadelige bijwerkingen.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
En de radiatoren worden wel goed warm?
 

Speedypul

  • #8
Hier in Drenthe werkt hij anders perfect, net nog gecheckt!
 

Chathanky

  • #9
Ronbet schreef:
Als 36 watt per m3 normaal is (hoewel de meeste rekenmodellen op internet uitgaan van ongeveer het dubbele), dan zou de woonkamer toch sneller warm moeten zijn? zijn hier normen voor? bijv. dat 1 graad warmer in de woonkamer maximaal 20 minuten mag duren?
Deze norm is enkel als je een GIW garantiewoning hebt.
 

Ronbet

  • #10
N.a.v. jullie reacties :

De woonkamer/ open keuken heeft verder geen andere warmtebronnen zoals vloerverwarming (dus alleen de 3 genoemde radiatoren).
Het betreft een vrijstaande nieuwbouwwoning met GIW garantie uit 2009.
Het is dus inderdaad normaal dat er (slechts) 36 watt per m3 nodig is? Zijn deze normen ergens vastgelegd? Bij mijn GIW-papieren kan ik er niets over vinden.

Als de installateur binnen de normen gewerkt heeft, zal ik zelf het probleem moeten oplossen van de langzame opwarmtijd van de kamer. 1 of 2 radiatoren in de woonkamer vervangen door grotere exemplaren is neem ik aan de logische oplossing?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Men kan werken wat men wil.
Als iets niet voldoet en het werkt niet zoals het zou moeten werken met betrekking tot comfort zal dat (volgens mij) binnen het garantie bestek moeten vallen.
Hier zal dus een passende oplossing gevonden moeten worden in overleg met de desbetreffende instantie.

Zou leuk zijn.
Ik koop auto
verwarming is te klein.
Moet ik zelf een nieuwe er in gaan zetten
DACHT het niet
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #12
U zou zich ook af kunnen vragen hoe het komt dat de woning tot 17 graden terug zakt voordat u weer gaat stoken naar de gewenste temperatuur bij (dag)gebruik?

In een dergelijke (GIW) woning zou het binnen normale grenzen niet zo koud worden?

Dan hebben we het over een gemiddelde nachtverlagingsperiode van b.v 8 uur.
Doordat de woning goed geïsoleerd is zou deze normaal niet zo ver terug zakken?
Heeft u een WTW systeem in huis wat verkeerd is ingeregeld waardoor er te veel koude lucht naar binnen komt

Gebruikt u de installatie misschien verkeerd, ontbreekt b.v. een goede gebruiks instructie gegeven door uw installateur?

Het zijn maar wat zaken die een rol kunnen spelen in uw specifieke geval?

Vr Gr en succes ermee
 

Chathanky

  • #13
Volgens het GIW heb je bij de woning ook de benodigde documentatie intvangen.

1 - Gebruikershandleiding
2 - Benodigd vermogen per vertrek
3 - Geïnstalleerd vermogen per vertrek
4 - Afmetingen verwarmingselementen
5 - Inregelstaat
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #14
Tis niet zo moeilijk, de capaciteit is prima.
Doordat je beter isoleerd is het warmteverlies kleiner.
Dus zijn de radiatoren ook kleiner.
Nadeel is, dat het vermogen ten opzichte van de energie die in het huis wordt opgeslagen kleiner is. dus langere opwarmtijd.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #15
Ingmar89 schreef:
En de radiatoren worden wel goed warm?
Als dit niet het geval is kan het misschien helpen om het CV vermogen van de ketel te verhogen?? Deze staat namelijk standaard op 60%
 

Piet48

  • #16
Ronbet schreef:
De installateur wil nu de max. cv watertemperatuur verhogen van 80 (fabriekswaarde) naar 90 graden.
Het vermogen staat al bijna op max.

Gr. Piet
 

Speedypul

  • #17
Ik weet deze vraag is al eerder gesteld, maar kon geen antwoord vinden!
Worden de radiatoren van boven tot onder over het gehele oppervlak goed warm? (maximaal 20 graden verschil tussen boven en onderzijde)
Hangen er geen vitrages of gordijnen voor de radiatoren?
 

Freekcv

  • #18
Misschien het vermogen juist eens verlagen en de antipendeltijd op 0 zetten!
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #19
Is er een modulation kamerthermostaat geplaatst?? zoja, dan is een verhoging van 17 naar 20 graden in 2 uur vrij normaal

Pietannemie......... de cv water temp staat idd standaard op 80 Graden, deze kan je idd ook op 90 Graden zetten. Dit is de CV water temperatuur.

Het vermogen kan je via de parameterlijst verhogen. Deze staat standaard op 60% van het totale vermogen (tapwater staat op 100%). Dit vermogen kan je dus verhogen als de radiatoren niet volledig "heet"worden.


.

groet
 

Freekcv

  • #20
Als het cv vermogen te hoog staat gaat de ketel uit op anti pendeltijd. het duurt dan bij de standaart instelling 5 minuten voor de ketel weer op cv gaat branden. hierdoor kan het ook heel erg lang duren :P
 