Te grote groepen vloerverwarming en nu?

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #21
De thermostaat op de foto heeft dat programma is ook niet ideaal. Dus de gevraagde temperatuur is, een uur voor of na de ingestelde tijd met + en - 1 graad in je ruimte. Een enkele keer lukt dat gewoon niet.
 

Frankpaul1

  • #22
Sorry, kan je dit duidelijker toelichten? Begrijp het niet.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #23
Moduline 400 naar de woonkamer, instellen op ruimteregeling. Thermomotoren van de woonkamer/eetkamer eraf(1,2,3,4,5).

dan krijg je een modulerende regeling waarmee de temperatuur niet ineens zakt als de thermostaat ophoudt met vragen.

en dat zwarte blokje in de kabel van de pomp hoort op de aanvoerbalk vast te zitten met een tyrap.
 

Frankpaul1

  • #24
Dit klinkt me goed in de oren. Geeft dit nog problemen met de aanvoertemperatuur voor de radiatoren boven?

Is dat blokje een soort van aan/uit schakelaar voor de pomp? Want volgens mij stuurt de Uponor de pomp aan op basis van de warmtevraag.

Is er mogelijk nog een expert in de buurt van Groningen die me hierbij kan helpen? PM me.(mag dit?)

Diverse quotes verwijderd, tekst staat er net boven, mod.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #25
Hoe intensief gebruik je die radiatoren? Waarschijnlijk is de temperatuur daar dan te laag voor inderdaad...
Blokje in beveiliging om te voorkomen dat r te heet water de vloer in kan stromen.
 

Frankpaul1

  • #26
Radiatoren staan nauwelijks aan. Afgelopen weken wel ivm -5 buitentemperatuur.

Waarom zou er bij deze vloerverwarming gekozen zijn voor thermostatische afsluiters op de retourbalk? De Uponor C55 stuurt de circulatiepomp (onzuinig model 88 watt in stand 3) enkel aan als de thermostatische afsluiters open staan.

Zou dit de reden zijn? Dus puur qua energiezuinigheid?
 

Bernhard

  • #27
Waarom moet de CV-ketel voor een VV met slang op ca 15cm zeer lang stoken? Dat is super onzin van de bovenste plank.
Het is juist dat met slangen op 10cm de watertemp lager kan zijn maar langer stoken is gewoon kwats.
Het probleem in deze installatie zal waarschijnlijk een niet juist functionerende hydraulische schakeling zijn.
Bv een lage flow over VV en of een te lage watertemperatuur op de VV en dat in combinatie met een nachtverlaging.
mvg Bernhard
 

Frankpaul1

  • #28
De temperatuurindicator op de aanvoer geeft 40-42 graden aan en de aanvoerleidingen zijn ook ongeveer deze temperatuur (gemeten met een IR thermometer)

Geen nachtverlaging, temperatuur blijft constant op 21,5 staan.

Wat zou een lage flow kunnen veroorzaken?
 

Bernhard

  • #29
De retourtemp moet ook gemeten worden. Het verschil tussen de aanvoer en de retour is een indicatie van de goede werking van een installatie.
Meting:
- tijdstip
- buitentemperatuur
- aanvoer en retour ketel
- aanvoer en retour VV
- binnentemperatuur van alle ruimten.
mvg bernhard
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu