Stroomdraad zonnepanelen bij trekken vanuit grond naar meterkast

Jvdberggg

  • #1
Vraagje, ik heb een huis uit 2009 en hebben nu gekozen voor zonnepanelen. De kabel zal via een omweg en een stukje ondergronds de meterkast in gaan.

In mijn meterkast komen onderin 3 grijze buizen binnen:
Buis 1: tegen achterplaat meterkast. Hierin komt hoofdaansluiting stroom naar binnen
Buis 2: coax
Buis 3: kpn

In alle buizen zit nog voldoende ruimte om de stroomdraad van circa 2,5 cm bij te trekken. Mijn vraag is, mag ik hem bijtrekken bij buis 1? Of mag dit officieel niet? Deze buis zit immers het handigst qua positie en zo houd ik in andere buizen ruimte voor glasvezel, toekomstige kabel electrische auto, etc
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Deze mantelbuizen zijn bestemd voor de NUTS bedrijven, daar mag je niet zomaar iets bij trekken. Niemand die het controleert natuurlijk maar bij onderhoud aan de NUTS-voorzieningen kun je hier problemen mee krijgen. Alleen eventuele lege mantelbuizen mag je zelf voor zoiets gebruiken.

Kun je niet op een andere wijze of eventueel door de kruipruimte naar buiten?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #3
Nee, dit mag niet.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Bij de mantelbuis voor de laadpaal wel, indien deze groot genoeg is.
 