Stroom op de bruine en blauwedraad in de douche op lichtknop

Weetmegeenraad

  • #1
Hallo met pascal ik ben nieuw hier, en heb een probleem.
Ik heb een jaar geleden spotjes gemaakt in mijn douche,wc ruimte.
alles op 1 lichtschakelaar gedaan, nu zit ik ermee dat mijn licht niet meer uit wil. Dacht in eerste instantie dat het de schakelaar was maar ik heb een andere schakelaar geprobeerd nog het zelfde probleem.
Nu heb ik de draden doorgemet met een spanningszoeker en blijkt dat er op beide draden stroom staat!
Kan iemand mij vertellen wat dat is het was goed en mijn vrouw heeft gedoucht wou het licht uit doen en hij bleef aan zo van uit het niets!
Moet ik nu mijn hele plafond eruit halen en de spotjes etc of is er een mogelijkheid om het op een andere manier te doen?

Alle tips en hulp is welkom heb nu de groep eruit liggen anders brand de douche/wc ruimte dag en nacht erg vervelend.

groet Pascal
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Meten kan niet met een spanningzoeker.

Als je de schakelaar los haalt, brand het licht dan nog, dus zonder schakelaar?

Zo ja, mogelijk een beschadiging van de draden naar de schakelaar.
Kijk eens in de centraaldoos.
 

Weetmegeenraad

  • #3
Hoi bedankt voor je reactie, het is inderdaad zo dat als ik de schakelaar eraf haal de lampen nog gewoon branden.
en staat er op beide draden stroom.
ik heb een verlaagd plafond met spotjes en de knop is inbouw dus de draden zitten in de muur, ik heb helaas geen mogelijkheid om in de contactdoos te meten.
betekent dit dus ddat ik echt me plafond eruit moet breken en alles moet nalopen?

groet Pascal
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ik ben bang van wel.
 

Swblom

  • #5
Even een paar vraagjes om te achterhalen hoe een en ander is aangesloten.
Heb je met de schakelaar de spanning naar die spotjes onderbroken? Of gaat de spanning (bruin) direct naar een of andere trafo en is de schakelaar daar ook met twee draden op aangesloten?

Het grote raadsel is namelijk hoe de spanning op die spotjes kan komen als jij zoals nu lijkt de bruine draad afkoppelt.
 

Weetmegeenraad

  • #6
Hoi het zit zo het zijn spotjes zonder trafo dus de spotjes worden gewoon onderbroken als een plafondlamp.
Ik heb nu een gedeelte van het plafond eruit gesloopt(zoals iemand hier op de site al zei dat je dat beste kon doen) en heb daar alles weer door gemeten en nagekeken, toen maakte ik per ongeluk kortsluiting stop klapte eruit.
Nadat ik er weer een nieuwe stop in had gedaan bleek alles weer te werken, dus heb ik de inbouw schakelaar weer vast gezet gisteravond.
Vanmorgen werd ik wakker bleek alles gewoon weer ingeschakeld te zijn, dus mijn naam doet nu echt eer aan weet me echt geen raad meer.

Hoop dat iemand kan helpen!

p.s er zijn een paar mannen van essent langs geweest om een digitale meter te instaleren nadat ze dat gedaan hadden was alles nog goed?
Kan dat nu als nog problemen geven?
 

Swblom

  • #7
Het spijt me, hier kan ik geen chocola van maken.

Als het zo zit als jij schetst kan het niet zo zijn dat de lampen aanblijven als de hele schakelaar uit het circuit gehaald wordt.

Het enige dat ik nog kan bedenken is dat je een tekening met draadkleuren erin maakt. En dan wel van alles zoals het geverifieerd aangesloten zit, dus alle draden volgen en of doormeten.

Of je haalt er een vakman bij,

Succes.
 

Weetmegeenraad

  • #8
Bedankt voor de informatie ik zal nog wel even verder knoeien,
erg raar blijft het dat er op beide draden stroom staat terwijl de schakelaar er van af is gekoppeld.
Dus de stroom staat dus dan op blauw en bruin.

Helaas valt een vakman buiten mijn budget dus zal ik zalf verder moeten rondvragen en knoeien, in elk geval iedereen bedankt voor de informatie
 

Confidence

  • #9
Ik zou persoonlijk zeggen dat ergens de fase en de schakeldraad sluiting met elkaar maken waar door de lampen blijven branden.

Dus even in alle dozen kijken of je niet ergens een losse draad of doorgebrande lasdop hebt.
 

Weetmegeenraad

  • #10
Hoi met pascal er is op mijn probleem mischien een oplossing
Alleen kan iemand mij helpen?
Ik heb nu een lamp aansluiting in een plafonddoos waar je normaal je plafondlamp hangt volgt iedereen mij nog :lol:
Kan ik of is het mogelijk om daar een lichtschakelaar aan te maken om die te schakelen?
Ik moet dan wel nieuwe draden trekken maar welke of hoe of wat moet ik dan doen?

Dus even voor de duidelijkheid ik heb daar een blauwe en een bruine draad welke moet ik dan vanaf daar(plafond) naar de lichtknop trekken en welke moet ik dan laten onderbreken door de schakelaar HELP MIJ iemand?
 

Atmoz

  • #11
Even systematisch nagaan hoe de bedrading loopt, van waar naar waar en met welke kleur zal helpen om de oplossing te vinden. Wie heeft eea aangelegd? Vreemd is nl de kleur blauw bij een schakelaar, deze hoort bij een wandcontactdoos of lamp. En zoals al eerder gezegd meten met een spanningszoeker geeft onbetrouwbare resultaten.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #12
Als je nu eerst eens even aangeeft, welke kleur draden je gebruikt hebt voor de schakelaar.
En ook welke kleuren er aan de lampen zit aangesloten.
Want ik heb het vermoeden, dat je wat kleuren door elkaar gebruikt hebt.

Maak anders zoals al gevraagd even een schetsje van de draden met kleuren hoe die lopen naar lampen en schakelaar.
Dat hoeft geen professionele tekening te zijn, en die kun je bv windows paint maken.
 

Swblom

  • #13
En, ga na nou niet de weg in om een nieuwe schakeling te maken en datgene wat nu problemen heeft te negeren.
Er is een gerede kans dat je ergens een los contact, gesmolten lasdop of iets anders in die categorie hebt. Zoiets kun je niet zomaar negeren, maar moet opgelost worden.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu