Spaarlamp vervangen door LED-lamp

JaapKorteweg

  • #1
Wie kan mij helpen met het volgende:
In ons buurtje hangen zo'n 30 buitenlampen, allemaal voorzien van een 9W 4-pins PL-S spaarlamp.
De levensduur van die spaarlampen blijkt twee, hooguit drie jaar.
Ik wil ze vervangen door LED lampen met een PL-S fitting. Ik heb een passende lamp gevonden.

De setup is nu dat een licht-donkerschakelaar netspanning voor een HF voorschakelapparaat schakelt, waaraan de spaarlamp hangt.
Bij de specificaties van de LED-lamp staat voor het voorschakelapparaat: Conventioneel (EM); Mains (AC) met starter.

Wie kan mij uitleggen of ik dit voorschakelapparaat kan blijven gebruiken, of dat ik het er (electrisch) tussenuit moet halen (of dat ik nog andere dingen moet doen)?
Alvast bedankt!

Jaap

buitenlamp.jpg
 

DSR9500

  • #2
Zo te lezen moet je LED-lamp minimaal 5 watt verbruiken ( 5 ... 27 W)

De vraag is alleen of de LED-lamp kan samenwerken met de licht gevoelige schakelaar.

En heb je al gelet op de lichtkleur van de LED-lamp.

Kzou zeggen overweeg de behuizing om te bouwen naar gewone fitting. Dan heb je veel meer keuze.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #3
Een paar jaar geleden zoiets gedaan. Een aantal PL 4 pins lampen vervangen door LED lampen.
Een extra voordeel was dat de LED lampen hier naar beneden schijnen met een goeie hoek, er gaat dus minder licht verloren naar boven en opzij. We konden doen ook nog eens toe met minder lumen voor dezelfde lichtervaring.
Hier is er wel één centrale schemerschakelaar.
De nieuwe led lampen bij jou zullen rond de 5 watt verbruiken, dat zou dan goed moeten gaan.

Ik zou eerst eens één lamp bestellen en gewoon proberen.
Ik gok dat het hetzelfde werkt als bij TL-balken. Als er geen starter is kan je de lampen gewoon 1 op 1 vervangen.

ps. Met een gewone fitting raak je de lange dunne vorm van een PL lamp kwijt. Dat zal in veel armaturen geen optie zijn.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
De lamp die je hebt uitgezocht werkt alleen met een conventioneel voorschakelapparaat (EM), of rechtstreeks op de netspanning aangesloten (Mains AC).

Dus niet met een elektronische HF voorschakelapparaat, dit zul je moeten verwijderen.
 
  • Like
Waarderingen: JaapKorteweg

JaapKorteweg

  • #5
@DSR9500 : Het ombouwen van 30+ armaturen naar een andere fitting gaat niet gebeuren. Ik wil ook nog vrije tijd overhouden. :-|
De gekozen lampen hebben een kleurtemperatuur van 3000 K. I.c.m. met de zwaar vergeelde kappen levert dat een romantisch bistrosfeertje op, zeker weten.
Wat zijn jouw twijfels over de licht-donkerschakelaar?

@Jackd : Er liggen er twee voor me klaar bij een ophaalpunt. Ik heb één extra om op te blazen. :wink:

@XanderH : VSA eruit is zeker een optie, maar ik wist niet zeker of de LED lamp een balast nodig heeft. Ik dacht de zwarte en de groene draad los te halen, om zo de starter te saboteren.
Ik begreep dat een spaarlamp stuk gaat als je hem zonder balast aansluit, voor een LED lamp kon ik daar niets over vinden. Aan de andere kant vroeg ik me af of een LED lamp minder lichtopbrengst heeft met een balast voorgeschakeld.
Ik ga zo twee lampjes ophalen om te experimenteren.

Allen bedankt voor de antwoorden.
Als iemand er nog iets aan toe te voegen heeft; graag!
 

Auto-Geen

  • #6
De led lampen hebben een driver ingebouwd en worden rechtstreeks op 230v aangesloten. Bij 4-pin worden bij led maar 2 pin aangesloten. Allen het armatuur en de fitting blijven nodig.
 
  • Like
Waarderingen: JaapKorteweg

Klusser1954

  • #7
@ Jaap: heb je een type of link van die ledlampen. ik wil hetzelfde type armatuur omzetten naar led.
 

JaapKorteweg

  • #8
Een update.
Anderhalve week geleden de buitenlamp van mijn buurman en die van mij voorzien van een LED lamp. Ik wilde even kijken of het ook langer dan één nacht zou werken. :wink: Ze doen het perfect.
Armatuur open, voorschakelapparaat eruit, LED lamp erin. Kind kan de was doen.
De vier uitgangen van het VSA gaan in een 4x kroonsteentje, schakeldraad en nul van de schemerschakelaar gaan naar pen 1 en 4 van de lampfitting (de andere kant van het kroonsteentje).
Het VSA is niet meer nodig.

@Auto-Geen : Het kortste, maar ook het meest concrete antwoord. :prima:

@Klusser1954 : De lamp waarop ik op uitgekomen ben is de Noxion Lucent PL-S LED 4.5W 540lm 830, maar afhankelijk van je fitting en lichtkleur zijn er vast nog andere opties.

Het bewijs:

IMG_8191.jpg
IMG_8192.jpg


@Jackd : Je zegt dat jij/jullie de ombouw al een paar jaar geleden hebben gadaan. Heb je al ervaring met de levensduur van de LED lampen? Vroege uitvallen?
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #9
Nog geen led lampen kapot, het was ongeveer 2 jaar geleden, dus dat zegt nog niet zoveel.
(wel ongeveer 50% energie besparing)
Ik dacht dat ze ongeveer 3x zo lamp meegaan, maar dat weet ik dus pas zeker over 5 jaar.

Ben wel nieuwsgierig geworden of er hier voorschakelapparaten in zitten, maar voorlopig even andere dingen te doen.
 
Laatst bewerkt:

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #10
Ik heb vergelijkbare ledlampen van Philips een paar jaar in de portiekverlichting toegepast. Philips geeft 30.000 branduren op, bij ons hebben ze er 3 jaar ingezeten. Daarna heb ik de armaturen vervangen.

Wij hebben geen uitval gehad in die 3 jaar op een stuk of 30 van deze lampen. Ook niet op de exemplaren die 24 uur per dag brandden, terwijl deze toch aardig richting de 30.000 branduren gingen. De betrouwbaarheid viel mij dus alleszins mee.

Levensduur hangt ook erg samen met de vraag of de lampen hun warmte kwijt kunnen in het armatuur. Wij hebben uiteindelijk geheel nieuwe armaturen geplaatst om uitval voor te zijn. Nieuwe armaturen is overigens de mooiste oplossing, zeker als de oude armaturen vergeeld zijn.
 

JaapKorteweg

  • #11
@Mn22 Nieuwe armaturen werd hier ook voorgesteld. Persoonlijk vind ik het raar om goed werkende lampen te vervangen door andere goed werkende lampen. Daar hoef je niet eens milieuactivist voor te zijn, gewoon een zuunige hollander.

Warmte is inderdaad een dingetje. Hoe warmer de lamp, hoe eerder die kapot gaat.
Maar om koelgaten te boren in een spatwaterdicht armatuur gaat me we dan ook weer een beetje te ver.
We gaan gewoon kijken hoe ver we komen. Het resultaat horen jullie (hopelijk) over een jaar of tien. :wink:

Allen: dank!
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #12
Het verschil aan lichtopbrengst tussen de nieuwe armaturen en de oude armaturen met retrofit led lampen is groot. Het stroomverbruik van de nieuwe armaturen is daarbij ook nog weer lager. Kortom veel mooier licht met de nieuwe armaturen.

De armaturen waren bij ons 18 jaar oud. Dan is het fijne er echt wel vanaf, kunststof is hard geworden en de kappen erg vergeeld. Vervangen is dan per saldo de beste oplossing, waarbij ik overigens niet alleen naar de kosten kijk. Uitstraling is ook belangrijk en daarnaast wil ik er zo min mogelijk omkijken naar hebben.

Koelgaten boren moet je inderdaad niet doen, daar wordt het niet beter van.
 