Rookmelders doorlussen

The headhunter

Specialist Elektra
  • #21
De verantwoording voor een veilige en deugdelijke installatie komt steeds meer bij het bedrijf/monteur te liggen.
Duidelijker niet, wel makkelijker, minder regels.Nadeel is wel dat omdat de verantwoording/ veiligheid niet meer direct afgedwongen word maar van de persoon gaat afhangen het wel een zootje zou kunnen worden.

vb.
vroeger moest elke buis vertikaal gemonteerd minimaal elke 50cm gezadeld zijn en 10 cm van een bocht of hulpstuk.
Alles anders dan vertikaal minimaal elke 40cm zadelen.

Nu.
Deugdelijk gemonteerd.

Dus als jij vind dat elke meter wel voldoende is, dan zou dat correct kunnen zijn.
Je zal bij de fabrikant van de buis moeten informeren wat de maximale overspanning kan zijn.
 

Tiho

  • #22
Ik vind het wel logisch dat de verantwoording bij het bedrijf gelegt wordt, als ik iets niet goed las en een kraan valt van een auto heeft het NIL daar ook niks mee te maken.

Richtlijnen daarentegen zouden mi wel gehandhaaft moeten blijven en dan ook niet steeds veranderen.
 

Hansdeklusser

  • #23
Toevallig net zo'n Hager brandmelder aangesloten: de stukjes draad met vertinde uiteinden scheppen inderdaad wel wat verwarring, het enige waar het handig voor is is dat je meteen weet welke kleur waar in het kroonsteentje moet... de draaddiameters zijn beslist geen 1,5mm2 !
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #24
Dat scheelt dan weer, de brandmelder aansluiting hoeft niet aan de nen te voldoen, tot de kroonsteen geld de nen(vaste installatie),Na de kroonsteen is het aan de fabrikant.
 

Hansdeklusser

  • #25
Tja, maar de draden waar we het over hebben zitten nu juist aan de kroonsteen, klaar om aangesloten te worden op de installatie... dus niet in de melder zelf....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #26
Dat hoeft ook niet, het is net als een stekker en een stopcontact.
Naar het stopcontact loopt 2,5mm² verplicht volgens nen1010, naar de schemerlamp loopt maar 0,75mm² en toch word dat dmv een stekker gekoppeld.

De fabrikant gaat ervan uit dat de installatie juist gemaakt en berekend is.
Hetgeen inhoud dat bij een kortsluiting op de kroonsteen de beveiliging binnen 5 seconden uitschakelt.
Als je nu de uitschakel karakteristieken pakt en de maximale circuit weerstand gaat uitrekenen dan zal je zien dat dat laatste stukje draad geen enkel verschil maakt, de beveiliging gaat op tijd uit.
De stromen die daarbij gepaard gaan zullen in 5 seconden ook dat laatste stukje draad niet beschadigen.
 

Hansdeklusser

  • #27
Ik ben zeker geen expert op dit gebied, maar als leek lijkt me dat de schemerlamp, doordat hij via een stekker aangesloten wordt, geen onderdeel uitmaakt van de vaste installatie, en de rookmelder, omdat hij via een kroonsteen aangesloten wordt, wél.

Dus ik zou zeggen: na de kroonsteen mag de fabrikant toepassen wat hij wil, voor de kroonsteen moet eea aan de voorschriften voldoen, en aangezien dit een vast in te bouwen rookmelder op 230V is, zijn dat dezelfde voorschriften als de rest van de installatie.

Maar nogmaals, ik ben geen deskundige op dit gebied, dus ik laat me graag overtuigen :-)
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #28
Klopt, ze hebben gelijk.
De J-Y(St)Y-MB is niet geschikt voor 230V, maar wel voor de 24V lus van een brandmeldinstallatie.
(en geloof dat maar, ik heb meer als 10 jaar professionele brandmeldinstallaties verkocht)
 