Radiators koud onderaan

Octavio

  • #1
Wij hebben van de zomer in onze recreatiewoning nieuwe cv ketel op de bovenverdieping laten plaatsen (Remeha Avanta 28c) Nu het wat kouder wordt, merken wij dat het eeuwig duurt eer de woonkamer een beetje op temperatuur komt.

Ik heb ontdekt dat de radiators in de woonkamer bovenin heet worden, maar onderin koud blijven. Gek genoeg is de afvoerleiding wel weer heet. Alle andere radiators worden wel gelijkmatig warm/heet. Alle radiators zijn ontlucht. De circulatiepomp staat op de fabrieksinstelling (68%). De radiators hebben geen regelbare voetventielen. Watertemperatuur cv is ingesteld op 75 graden.

Enig idee wat er aan de hand is?

Alvast bedankt.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Waarschijnlijk zijn de aanvoer en retour verkeerd om aangesloten.
Het warme water vanuit de retour gaat dan direct via de aanvoer terug naar de ketel.
 

Octavio

  • #3
Bedoel je de aan/afvoer van de ketel of van de radiators? Bij de oude ketel deden de radiators het gewoon.
 

Octavio

  • #4
Ik heb de installatiehandleiding en de aansluitingen eens uitgebreid bestudeerd n.a.v de opmerking van Ronny. Het ziet ernaar uit dat de aan- en afvoer bij de ketel verwisseld zijn...

Wat een ramp die installateur. De dag nadat de ketel geplaatst was, stond het huis blank door een foute knelkoppeling en nu dit.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Dat hoort er tegenwoordig steeds vaker bij, vrijwel elke ZZPér die leidingen kan leggen noemt zich installateur.
 