Radiator afkoppelen - foto's

Jiltdijk

  • #41
De ketel komt na herhaaldelijk opendraaien van de ontluchtingspomp en resetten niet op gang.
Eerder heb ik de ketel gedurende een paar minuten aangehad terwijl de buizen leeg waren. Kan het zijn dat hierdoor iets beschadigd is?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #42
Is de maximaal thermostaat er niet uitgevlogen ?
Misschien kan die gereset worden, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
 

Jiltdijk

  • #43
Ik kan hiervoor geen aanwijzing vinden in de handleiding. De maximaalthermostaat zit achter een metalen plaatje met een aantal gaatjes waardoor alleen een paar schroefjes zichtbaar zijn.
 

Fiesiekus

  • #44
Jiltdijk schreef:
Volgens de vorige eigenaar van het huis vult het systeem zichzelf en blijft het automatisch op druk. Ik herinner me dat ie als voordeel noemde dat er geen gedoe meer was met vulslangen. Bedoel je dat een dergelijk systeem niet is toegestaan, of begrijp ik je verkeerd?
Met een vaste verbinding moet er een vulautomaat geplaatst zijn:

afbeelding niet meer online

die zie ik niet in jouw installatie
 

Jiltdijk

  • #45
De monteur is net geweest.
Het euvel is inderdaad ontstaan toen ik de ketel zonder water liet draaien: er is toen door oververhitting een capillair stukgegaan in de regelthermostaat, en die is nu vervangen.
Iedereen heel erg bedankt voor de hulp, ik ben weer een stuk wijzer en blij met de herinrichting van m'n keuken waar ik de radiator heb verwijderd.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #46
Bdankt voor de terugmelding,fijn dat het is opgelost.
 