Problemen met Tranformator Halogeenlamp

Cengiz

  • #1
Hoi,

Ik heb nu al de tweede transformator gekocht, maar nog steeds na een tijdje krijg ik de volgende problemen:

Het licht gaat uit het niets dimmen en tot gevolg valt het uit. Als je daarna weer aan wilt zetten duurt het een paar seconden voordat "Stroom"bereikt bij de lampjes....

Travo: Elektronische trafo AT105, 35-105VA

Is de travo kapot? Is hij te zwak?

Helaas moet ik een ronde travo hebben ivm afwerken van de lamp..

Wat is het probleem?
 

Kacheltje

  • #2
Het lijkt er op dat de trafo overbelast wordt.
Bekijk even hoeveel vermogen er achter zit.
Het kan ook zijn dat de trafo zijn warmte slecht kwijt kan.
 

Cengiz

  • #3
Hoe bedoel je "vermogen??" ben nl niet hierin thuis..
 

Kacheltje

  • #4
Bekijk hoeveel lampen er achter deze trafo zitten en hoeveel watt deze lampen zijn. Het trafo`tje mag niet meer dan 105 watt aan lampen bevatten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu