Plafondlamp installeren - probleem met zwarte draad

Laszlo

  • #1
Beste klussers,
Ik ben bezig met het installeren van een plafondlamp. Van een van de lasklemmen komt wel een blauwe draad, maar er komt geen zwarte draad uit de andere lasklem. Dit is hoe het eruit ziet. Heeft iemand een idee hoe ik verder kan?
Laszlo
IMG_0943.JPG
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Ik zie 2 schakeldraden, welke beide doorverbonden zijn. Zijn er nog meer centraaldozen waar lampen gemonteerd zijn?
 

Laszlo

  • #3
Ja, er zijn twee andere centraaldozen in deze kamer met aparte schakelaars.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Plaats even een foto van dichterbij en met flits, de draden in de doos zijn zo niet te herkennen.
Van de andere doos ook.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #5
Even met een spannings meter meten of er spanning op de zwarte draden in de oranje las klem komt als je de betreffende schakelaar aan zet, en weer er af gaat als je de schakelaar uit zet.
Als dat zo is, dan een stukje zwarte draad in de oranje lasklem steken en dan de lamp aansluiten op die zwarte en blauwe draad.
 

Laszlo

  • #6
Bedankt voor jullie recties! Om op Jan te reageren, hier een betere foto van de centraaldoos en van de twee andere dozen in de kamer.
IMG_0948.JPG
7226749A-D4A8-4937-AF0B-C75AFE38FDF1.jpeg A1DD88F6-7024-4979-A70B-F33CEB86743B.jpeg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
En liefst die oranje klemmen vervangen door iets nieuws. Dit zijn niet de beste en meest betrouwbare klemmen gebleken helaas...
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu