@Bernhard veel te lage flow zou nog de mogelijkheid kunnen zijn, maar als ik de kachels nog verder open draai dan heb ik een delta T van net niks, de gemiddelde delta T over de radiatoren is nu bij sommige al maar 10 graden. andere iets beter. Het blijft een feit dat de temperatuur in de leiding anders is dan de ketel aangeeft en DENKT te zijn. hij moet gewoon terugregelen maar doet dat niet of zit al aan minimaal. vandaar dat ik het vermogen ook al teruggezet heb.
ik ben overtuigd van het feit dat er geen overshoot is; of de ketel nu 20 minuten draait of al 2 uur brandt, geen Bypass die opstaat, geen nadraaitijd die te lang/kort is, of de ketel nu retour 20 graden of retour van 40 heeft: het blijft hetzelfde en ik zie hetzelfde patroon en dat is de ketel die op bedrijfsstandje 5, CV water opwarmt wat aanzienlijk hoger is dan ingesteld en aangegeven op het display.
ik heb de radiatoren ingeregeld op aan/uit met 60 gr aanvoer destijds.
een stooklijn heb ik toch niks mee te maken? ik gebruik geen temperatuursensor buiten. gewoon een thermostaat op OpenTherm.