Nefit HRC23VT

Sjnaak

  • #1
Hallo, het volgende probleem doet zich voor bij onze Nefit Ecomline HRC23VT.
Deze ketel verwarmt de CV installatie niet goed, de ketel blijft op laag vermogen draaien. De code is -. H.
Ik heb de sensoren nagemeten, deze zijn goed. Tevens heb ik een andere UBA geprobeert, maar deze doet hetzelfde.
Volgens de oorzakentabel kan het ook aan de ventilator liggen.
De werking voor tapwater is normaal.

Wie heeft raad?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Kan ook nog uw waterdruk zijn, vul hem eens bij tot 2 bar bij de ketel.

Staan er voldoende radiatoren open?? minstens 3 in de hele woning volledig open zetten
 

Sjnaak

  • #3
Hallo screech, bedankt voor je reactie.

Aan de radiatoren is niets gewijzigd, er staan 6 radiatoren open (worden ook warm). Waterdruk is ook in orde.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Zijn de radiatoren niet warm genoeg dan ?

Welke thermostaat heeft u ?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
Retoursensor defect of niet goed aangesloten.


Of uw toestel is vervuilt.

Heeft die onlangs wel een onderhouds beurt gehad?


De sensoren staat er sika op de sensoren?
 

Sjnaak

  • #6
Het toestel heeft in het voorjaar een onderhoudsbeurt gehad.
Op de tapvatsensor staat Sica, op de anderen niet.
Ik heb de volgende waarden gemeten: toevoer 4,98 K bij 43°C,
retour 7,53 K bij 31°C. Volgens de tabel van Nefit zijn dit goede waarden.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #7
Een grote kans dat toch de sensoren defect zijn.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #8
Links bovenin de wisselaar zit ook nog een sensor (hoort ook een Sika te zijn) Heeft u deze ook doorgemeten??
Vergelijk alle wardes met elkaar.
 

Sjnaak

  • #9
Ik zal een sensor bestellen en proberen.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #10
Normaal worden de aanvoer en retour sensor en safety sensor gelijktijdig vervangen.

Vervangt u er 1 tje dan komt de ander er snel achter aan.

aanvoer /retour Regelsensor artikel nummer 38323

Sensor rvs veiligheid artikel nummer 73321
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #11
Wat zijn de instellingen van de potmeters op de UBA.

Is de 11 Kw jumper eruit gevallen misschien:?:

Mogelijk een probleem met de pomp, er zit een omkeer pomp in deze ketel. als het membraan in de pomp lek is gaat er een deel pompdruk verloren.

Laat anders een Nefit deskundige even met een PDA of laptop meten wat er mogelijk aan de hand is.

Vr Gr
 

Sjnaak

  • #12
Ik heb de toevoer-, retour- en veiligheidssensor vervangen. De ketel moduleert nu weer goed.

Iedereen bedankt voor de reacties.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #13
Bedankt voor de terugmelding,fijn dat die weer draait. :prima:
 

Sjnaak

  • #14
Tja,

Ik zet vanmorgen de verwarming aan, wat denk je: ketel op laag vermogen. Ik had gisteren na het vervangen van de sensoren de contacten voor een aan/uit thermostaat doorverbonden (bij de ketel) en toen toerde de ketel helemaal naar vol vermogen.
Ik heb de moduline II thermostaat nu vervangen voor een aan/uit thermostaat en de ketel draait goed. Ik denk dus dat de Moduline thermostaat het euvel is.
Ik ga een nieuwe modulerende thermostaat aanschaffen en dan weet ik het zeker.
 

Sjnaak

  • #15
De thermostaat was het probleem.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #16
Fijn dat die weer draait. :prima:
 