Nefit Ecomline HRC22 (CV+boiler) boiler uitzetten met nieuwe thermostaat

Zetten

  • #1
Nefit HRC22H (met boiler)

Hallo,

In verband met aanschaf van andere thermostaat (voor warmtepomp) kan ik de boiler niet meer uitzetten.
Ik had een moduline 30, hier kon ik de boiler (opwarmen) uitzetten

Kan ik de boilervoeler vervangen door bv een weerstand van 2.5kOhm, zodat de UBA denkt dat de boiler op temperatuur
is?
Of zie ik iets over het hoofd.

gr
Wim

sensor boiler.JPG
 

Lange Herman

  • #2
Ik snap je niet helemaal.
Je hebt een warmtepomp gekocht? Dan is je gasketel toch weg?
Of heb je alvast een andere kamerthermostaat gekocht omdat je binnenkort een warmtepomp krijgt?

Als je de boiler ntc vervangt door een weerstand met een vast waarde, dan heb je geen warm water meer.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
In principe kun je de NTC vervangen door een weerstand met de juiste waarde.
Als je een weerstand neemt van (inderdaad) 2K5 dan zal de boiler niet meer opwarmen.

Vergeet echter niet dat de kans op legionella en dergelijke aanwezig is en wij weten niet
hoe de installatie verder is opgebouwd.
Ik zou eerder in de handleiding kijken of er misschien een overbrugging is op de klemmenstrook
die je simpel kunt verwijderen om de boiler uit te schakelen.
 

Zetten

  • #4
Het is een hybride opstelling. De kamerthermostaat moduline 30 kan niet communiceren met de WP. Vandaar dat er een nieuwe themostaat moet komen. Deze nieuwe thermostaat heeft niet de optie dat je de boiler kunt uitzetten( en inderdaad dan heb je geen warmwater) Van ons hoeft de boiler niet constant warm gehouden worden. Dus we zetten als we gaan de boiler weer aan en dan hebben we warm water.

Nu kan dat dus niet met de nieuwe thermostaat. Dus zat te denken door de boilervoeler te gaan schakelen tussen de voeler in de boiler en een vaste weerstand, zodat de UBA denkt dat de boiler op temperatuur is. En als we willen douchen schakel ik naar de boilervoeler over.
Hopelijk is het zo wat duidelijker wat ik bedoel,
 

Lange Herman

  • #5
Dan kan dat prima.
Bedenk iets leuks met een tijdklokje oid zodat je op vaste tijdstippen automatisch overschakelt van de vaste weerstand naar de boiler voeler zodat je niet steeds handmatig de boiler moet "aan" zetten.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Dat is zeker mogelijk, je neemt een wisselcontact en schakelt daarmee over tussen de NTC en weerstand.
NTC sensor loshalen van klem 7, daarop sluit je het P contact van het wisselcontact aan.
Op het verbreek contact sluit je de NTC sensor aan en op het maak contact sluit je de weerstand aan.
De andere kant van de weerstand sluit je aan op klem 18.

(ps, maar natuurlijk is dit niet toegestaan en kans op legionella is aanwezig)

1706272314447.png
 
  • Like
Waarderingen: Lange Herman

Zetten

  • #7
Dank ga het proberen
 