Resonerende brom Nefit HRC23VT

Wousie

  • #1
Sinds enkele weken bromt mijn cv-ketel (type Nefit HRC23VT). Het was lastig om vast te stellen wanneer hij het deed, want hij deed het heel onregelmatig.

Ik kan vaststellen dat het niet de pomp is. Het geluid komt uit het warmtewisselaargedeelte. Het geluid is een soort resonerend geluid wat doorklinkt in de muur.
Iemand enig idee?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Onderhoud uit laten voeren
En gaslucht verhouding af laten stellen.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Ja, ideeën zat.
Begin eerst maar eens de brander te reinigen, soms zit daar wel eens troep
in waardoor hij slechter gaat branden, let op!! de brander zelf niet met
perslucht of harde borstel reinigen.....anders kan je een nieuwe kopen.
Wat ook kan is dat je gas-luchtverhouding is verlopen, dan dient deze
gecontroleerd en/of opnieuw afgesteld te worden.
Ook kan er rookgassen recirculeren, dit komt dan doordat de condensafvoer
gescheurd is in de cv-ketel, dan lekt die daar dus rookgassen....
succes :wink:
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #4
Kijk ook even goed naar je inspuiter in je branderkap, als die vervuild is krijg je dit ook. En de restrictiering in de luchtbuis bij de inspuiter.
 