Nefit HR32V, verwarmt ww+cv met 'waakvlam' knipperende 1

Anno

  • #1
Geacht forum,

Beschrijving:
Nefit HR32V turbo verwarming blijft op knipperende '1' hangen

De verwarming doet al een tijd vreemd. Nadat er tapwater is genomen duurt het uren voordat de boiler vol is met warm water. De ketel geeft aan een knipperende 1 (verwarming water).

Als je heel veel water neemt (douche) is het na een tijdje koud water.
als je in de ketel kijkt door het glas aan de zijkant is er een vlam te zien helemaal aan het einde van de brander.

Ik denk dat doordat dit vlammetje zo klein is het heel lang duurt voordat het water warm is. hij gaat niet over op de grote vlam. De water temperaruur geeft minder dan 30C aan, en de druk meer dan 1 bar.

Er is al een storings monteur bijgeweest, die heeft enige dingen nagekeken, de P/T meter vervangen en twee inlaat combinaties verniewd en expansie vat gecontroleerd, maar dat was het alllemaal niet, en juist toen hij er was had de ketel geen last van het probleem.

In de afgelopen maand heeft doet ie het af en toe wel en af en toe niet.

's Morgens is het water (de boiler) weer helemaal vol met warm water.

De verwarming wordt niet warm als de ketel bezig is om de boiler te verwarmen, maar dit duurt natuurlijk wel heel lang zo. Als het zo warm is mis je het niet maar bij dit druileringe weer wil je wel een beetje verwarming....

En dan nu de vraag:

Heeft er iemand een idee wat het kan zijn. Die monteur kon niet verklaren wat het is.

Eerst was dit probleem soms maar nu continu. Is er iets wat ik voor jullie kan meten om op afstand een diagnose te stellen en het apparaat te fixen?

Alsvast bedankt voor een reactie,
vriendelijke groet,

Anno
 

MarcoDezicht

  • #2
Hoi Anno, als ik het goed begrijp dan blijft de ketel op ontstekingsgas branden.
Waar je even naar kan kijken is het volgende:

Op het gasblok aan de linkerzijde van het toestel zitten twee blauwe en twee bruine draden. Kijk even of de bruine draden beide goed op het gasblok zijn aangesloten.

Als dat goed zit kan je kijken of het toestel in vollast gaat branden.
Indien niet ga dan even het volgende na.

Toestel start, ventilator gaat draaien, je hoort nu een zacht tikje.
Daarna gaat het toestel ontsteken.
Toestel brandt nu op ontstekings gas.

Nu moet je een tikje horen, dan gaat het gasblok open en het toestel gaat op vollast branden. Als dit niet gebeurt, dan is het gasblok defect of de retour thermostaat.

Maar hoogst waarschijnlijk is het het gasblok. Kan ook nog de logica zijn, maar dit een beetje storingsmonteur moet hier uit kunnen komen.
 

Anno

  • #3
Beste Marco,

bedankt voor je snelle reactie

Ik heb de blauwe en de bruine draden even stevig aangedrukt en bewogen, maar ze zitten alle vier goed vast.

Ik heb net gekeken naar het verloop van de temperatuur op de P/T meter tijdens een lange wateraftap (douche).
De meter ging eerst naar ongeveer 90C.
Toen werd het geluid minder (ik denk brander uit, maar kap zat er nog op dus weet ik niet zeker).
Toen ging de temp naar ongeveer 70C en sloeg ie weer aan, toen weer naar ongeveer 90C en toen zakte die terug naar 60C (er werd nog steeds gedouched).

Na stoppen van de douche, blijft ie op 1 knipperen, en zakt de temperatuur héél langzaam.

Ik heb nu de kap eraf, de watermeter staat op 40C en ik heb de warme kraan vol open gezet.
Hij knippert nog steeds, en hij slaat niet aan.....
Temp op T meter blijft stabiel op 40C, in kijkglas zie ik kleine vlam, ventilator blaast wel (dwz motorgeluid van volgens mij ventilator).
Na 5 minuten (kraan nog steed open) gaat water temp naar 37C....

Dus het lijkt alsof hij nu niet meer aanslaat, de eerste keer wel, want water temp ging naar 90C.
Is er iets te heet?

Waar zit de retour thermostaat? Kan ik daar een multimeter aan hangen?

Alvast bedankt,
groet, Anno
 

MarcoDezicht

  • #4
Wat is de waterdruk van het toestel.
Als deze goed is, dan kan het zijn dat er lucht in de boiler zit.
De retour thermostaat zit op de retour onder de boiler, kijk eens even of de retour niet warm is. Gasblok is goed en logica ook.

De retour thermostaat is een thermostaat, die bij een temp van 70 C het toestel op laag last gaat branden tijdens tappen.
 

Anno

  • #5
Beste Marco,

Het is nu 7:44 en de ketel heeft de het begin van de nacht staan knipperen.
Nu is ie in rust en staat ie op code '0'

De water temperatuur is 20C en de druk is 1 bar.

De retour thermostaat is een elektronische, in de rust positie, is de spanning erover 0V (met aansluiting naar de rest van de ketel).

Als ik vervolgens warm water aftap, de volgende procedure:
Code 0, tik, 13 sec wachten, 2x tik, 3 op display, 1x tik, ventilator aan, 5 sec wachten, tik, 10sec wachten, tik, 5 sec wachten, tik en dan de grote vlammen en knipperend 1.

Spanning over de retour thermostaat tijdens verwarmen , temperatuur op P/T meter:
8.6V @ 30C
8V    @ 40C
7.5V @ 50C

Dan zet ik de kraan na tijdje uit.

De ketel blijft doorverwarmen,
6.7V @ 65C
6.4V @ 70C
Tik, vlammen uit.
6V    @ 75C
dan tik weer aan
druk nu 1.1 bar bij 75C

Dan blijft ie nog een 2x pendelen en dan gaat ie naar code '0'

Er is zeker een monteur op afstand aan het meedenken en dat weet de ketel... want nu doet ie het... :-)

Ik heb vervolgens de kamer theromostaat aangezet, en de ketel slaat niet aan?
Even aan de thermostaat draaien voelen of ze goed in het kroonsteentje zitten.....

Nee deze zit er slechts tegen aan en zit los....
OK dit verklaart waarom het niet warm wordt in huis.
Vastgezet en nu slaat ie wel aan.

Hij gaat ook weer naar nul als de kamerthermostaat afslaat.

Laatste test: een lange douche, heet water blijft tijdens douche (weliswaar met thermostaatkraan dus niet helemaal eerlijk gemeten). Na stoppen met douchen,
3x om de 60 sec even de grote vlam aan ongeveer 5a 10 sec en dan weer naar de rust toestand code '0'.

Hij lijkt gerepareerd ...

Blijven de volgende twee vragen:

1) kan dit verklaren dat ie zo lang op de 'waakvlam' blijft/bleef hangen?

2) klopt het dat de spanning over thermostaat boven op het gasblok (twee rode draadjes) altijd 0V aangeeft?

Bedankt voor je hulp, een deel is al gefixed. Zonder forumhulp had ik het zeker opgegeven na alle experimenteren in de afgelopen maand!

groet, Anno

:D
 

MarcoDezicht

  • #6
Even voor de goede orde en om misverstanden in het vervolg te voorkomen:
Je toestel heeft geen waakvlam, dat wat je ziet branden is je onstekings gas.
Dat hij daar zo lang op blijft branden, heeft er mee te maken dat je retour water boven de ingestelde waarden zit van de retourthermostaat.

De thermostaten worden tevens in ohm gemeten een niet in volts.

Maar als ik het goed begrijpt werkt hij weer goed.
Dan kan ik je nog als tip mee geven: vul het toestel tot twee bar dit vindt hij lekker en je zal zien als jij het toestel verwent met water doet hij wat voor je terug.

Veel succes
 

Anno

  • #7
Beste Marco,

Bedankt voor de uitleg over de thermostaat en het ontstekingsgas.

Ik zal de ketel verwennen en direct bijvullen tot 2 bar.

Ik heb de weerstand van de retour thermostaat gemeten en die is ongeveer 4 k Ohm.

Die van de thermostaat op het gasblok is echter 0 Ohm.
Klopt dat of is is dat geen thermostaat en een soort oververhittingsbeveiliging die onderbreekt als het te heet wordt?

Dank je wel voor je hulp en je antwoorden!


Groet , Anno

:D
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu