Nefit HR economy storing :0y

Bekir1

  • #41
Ik kan met plezier melden dat het nu volledig is opgelost.

wilde nog paar dagen testen vandaar een late reactie.

Heb de ontluchter vervangen en alles doet t zoals t hoort en lag dus niet aan mijn exp.vat en of overstortventiel.

Wil iederen hartelijk bedanken voor de reacties/tips/hulp!
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #42
Heb regelmatig een vervolgbonnetje van een collega met de opmerking dat de hele installatie al nagelopen is en er nergens lekkage te vinden is.
Of ik even de boel af wil persen dan maar.
Heeft weinig nut, je weet dan dat er ergens lekkage is maar niet waar.
Als je eens weet hoeveel automatische ontluchters ik vervang naar aanleiding van zo'n klacht.
Het zijn en blijven rotdingen met vaak veel schade als gevolg.
 

Bekir1

  • #43
JA ik geloof het graag....

ik heb zelf de schroef bovenin dichtgedraaid, verder gevuld en een hele avond de ketel laten stoken... vervolgens zag ik dat de druk gelijk bleef want in dezelfde situatie voordat ik dat ventiel dicht had gedraaid was er zeker al paar tiende bar verdwenen....

volgens mij op pagina 1 werd er door iemand aangegeven dat het water verdampt waardoor je in de meeste gevallen geen lekkage zult zien, wat dus helemaal klopte bij mij...

dus ik zou zeggen, misschien kan ik dit als tip geven, draai die ventiel dicht en kijk wat het doet... in principe zou je zeggen omdat je de ketel bijvuld, er zuurstof in het water zit en vanwege gesloten ventiel je druk iets moet stijgen maar in ieder geval niet dalen... :D :wink:
 