Nefit Econline 22hrc cw3 1998

Jeepee16v

  • #1
Ik wil mijn probleem hier ook even kwijt. Het volgende ben ik tegen gekomen sinds we 2weken in de nieuwe woning wonen.
Toen we hier kwamen te wonen zat er in de douche al een thermostatische douchekraan gemonteerd. Wat bleek dat de thermostatische douchekraan op ca 50graden moest staan om een gewone temperatuur te hebben om te douchen. Ook was de straal uit de douchekop zwakjes.
Uit ervaring wist ik wel dat het eventueel kon zijn dat de zeefjes vol zouden zitten met aanslag/kalk. Dus gelijk maar een nieuwe thermostatische kraan gemonteerd. Hiermee was het probleem niet verholpen. ook nu moest de temperatuur op ca. 50graden staan voor een lekkere douche temperatuur. Wat ik ook ervaar is dat de straal soms pulserend is.

Vervolgens heb ik de nieuwe thermostatische kraan geheel verwijdert en de hoofdwaterkraan opgezet om te zien wat er werkelijk uitstroomt. De koude straal kwam tot andere kant van de douchehoek. De warme kwam er met een boogje uit.

Cv staat op 2e verd. Douche op 1e. In de keuken beganegrond heb ik wel gemengd met koud een volle straal uit de kraan. En alleen warme kraan aan is heeet, ook als ik de thermostatische kraan in de douche alleen op heet zet is het ook heet.

Wat zou het kunnen zijn dat ik de thermostatische kraan in de douche op ca. 50graden moet zetten om een normale douchetemperatuur te krijgen en dat de druk soms pulserend is???
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
In welke regio woon je?

Veel kalk ?
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #3
Controleer eens hoeveel warmwater je op andere plekken hebt (b.v. keuken) met een emmer en een stopwatch.
Mogelijk doorstroombegrenzer in ketel verstopt.
 

Jeepee16v

  • #4
Ik woon in West friesland.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Dus alleen op jou douche aansluiting Hennie minder warm water.
Ten opzichte van alle andere tappunten?

Het lijkt er op dat je een verstopping hebt in de leiding naar je douche toe.

Ontkalken zou je kunnen proberen.
 

Jeepee16v

  • #6
Ik zal eens kijken naar de doorstroom begrenzer. En hoe ga je te werk om een leiding te ontkalken?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #7
Zal niet de eerste keer zijn dat de koude en warm wateraansluiting verkeerd zitten ,hierdoor werkt de therm.kraan niet meer goed .
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #8
Kijk ook eens of er in de S-koppelingen waar je de kraan op monteerd of daar geen rubber bussen inzitten.
Vaak oorzaak van een dunne straal, deze dan gewoon verwijderen.
 

Jeepee16v

  • #9
Mobel schreef:
Zal niet de eerste keer zijn dat de koude en warm wateraansluiting verkeerd zitten ,hierdoor werkt de therm.kraan niet meer goed .
Van vooraf gezien: warme zit links, rechts koud (leidingen uit de wand)
Ook de S-koppelingen zijn er uitgeweest, geen vuiligheden
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #10
Dat zit dan wel goed.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Om leidingen te ontkalken heb je een ontkalkings pomp en ontkalkings vloeistof nodig.

Zul je dus een bedrijf voor moeten laten komen.
Installateur .
 

Jeepee16v

  • #12
Tsja..ben vonkenboer en dat gaat niet samen met water...
 

Standby

  • #13
Je wastafelkraan is ook heet? of zit er toevallig nog niet ergens een mengventiel onder de wastafel?. Pulseren kan ook nog van de doucheslang komen die inwendig erg slap is en zodra deze heet wordt dichtgeknepen kan worden. Je begrenser in de ketel zit onder de boiler en moet met een inbus ingesteld worden. Tel de slagen die je dicht kan draaien en draai hem open en dicht een paar keer om evt vuil/kalk weg te krijgen. Kans zit er in dat hij misschien toch iets gaat lekken dan moet je hem vervangen. De begrenser weer in de oude stand zetten of 1 slag verder open, staat nu misschien ook te dicht. De boiler mag 6L heet water per minuut geven van ca 60gr.

Oja...douchekop is niet verkalkt?.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Uit eerste bericht, let op
Vervolgens heb ik de nieuwe thermostatische kraan geheel verwijdert en de hoofdwaterkraan opgezet om te zien wat er werkelijk uitstroomt. De koude straal kwam tot andere kant van de douchehoek. De warme kwam er met een boogje uit.
Dus de slang is het niet

Cv staat op 2e verd. Douche op 1e. In de keuken beganegrond heb ik wel gemengd met koud een volle straal uit de kraan. En alleen warme kraan aan is heeet, ook als ik de thermostatische kraan in de douche alleen op heet zet is het ook heet.
Andere tappunten ook heet.
Dus leiding van de douche.
 

Standby

  • #15
Ging mij ook om het pulseren wat door een doucheslang mogelijk is.
 

Jeepee16v

  • #16
Heb inmiddels de begrenzer aangedraaid en weer terug gedraaid. Lekte inderdaad wat druppels maar na wat heen-en-weer gedraai stopte dat wel weer. Wat ik nu ervaar is dat de thermostatische douchekraan niet meer zo hoog in temperatuur hoeft te staan voor een normale douchetemperatuur. Ook heb ik op de beganegrond in de keuken merkbaar een dikkere straal.
De douchestraal zelf heeft nog niet de gewenste stevige straal. Misschien komt het meer door wat we in het vorige huis gewend zijn.

Vraagje: waarom zit er überhaubt een doorstroombegrenzer op? Kan ik die niet geheel achterwege laten?

Vriendelijk bedankt voor alle reacties!
 

Standby

  • #17
Nee de begrenser kun je niet weg laten omdat hij zonder begrenser te veel water geeft en dat houd de ketel niet bij met opwarmen tijdens het tappen.

Wat de douchestraal betreft dat kan bv komen door een grotere kop :lol: dan in je vorige huis, hoe groter hoe minder krachtig lijkt dan de straal want 6L heet water blijft 6L ook al is de kop groter.

Je zou een x de hoeveelheid Liters moeten meten of hij nu niet te veel of nog te weinig warmwater geeft p/min. Fijn dat het nu beter gaat.
 