Mening aansluiten verdeelkast

Explosive

  • #1
Geachte lezers,

Hoewel ik dondersgoed weet hoe het wel moet, wil ik jullie mening vragen over een groepenkast met onderverdeling die ik gister heb omgebouwd...
Er was namelijk geen andere optie en de eigenaar wou er niet teveel geld aan uitgeven...

Het is een oud woonhuis, waar achter in de woning bij de keuken een wachmachine, een droger en een combimagnetron geplaatst wordt !

Ik heb een voeding van 3x25A ( 3 fase aansluiting ) in een woonhuis.
Deze heb ik aangesloten op een krachtgroep ( wordt in principe gebruikt als hoofdschakelaar )

Vanuit die krachtgroep ga ik met een 5x2,5² naar een onderverdeelkastje
met daarin een 4P aardlekschakelaar en vanuit daaruit naar 3 groepen 16 A... 1 voor de wasmachine, 1 voor de droger en 1 voor de combimagnetron.

Overigens zit in de oude hoofdverdeelkast een drietal groepen voor de voorziening van het huis, onder een aardlekschakelaar... Deze heb ik erbij gezet onder de eerste fase...

Mag ik jullie mening ?
 

Fiesiekus

  • #2
Explosive schreef:
Ik heb een voeding van 3x25A ( 3 fase aansluiting ) in een woonhuis.
Deze heb ik aangesloten op een krachtgroep ( wordt in principe gebruikt als hoofdschakelaar )
Hoeveel A is die krachtgroep?
 

Explosive

  • #3
Gewoon 16 A
 

Fiesiekus

  • #4
Je hebt dus een krachtgroep van 16 A en dan verderop 'n ALS en 3 x16A?
 

Explosive

  • #5
Jah omdat ik die krachtgroep in de hoofdverdeelkast in principe gebruik als hoofdschakelaar.

De eigenaar van het huis had zelf al een buis gelegd en draden getrokken maar 3x bruin, 1x blauw en 1x geel/groen.

Dus een optie om drie groepen vanuit de hoofdverdeelkast te leggen was dus al vervallen, anders had ik een 4P hoofdschakelaar gekocht en vanuit daaruit naar 2 of 3 aardlekschakelaars gegaan, en dan met drie groepen naar de keuken gegaan, maar dit was dus al niet mogelijk.....
 

Fiesiekus

  • #6
Explosive schreef:
Hoewel ik dondersgoed weet hoe het wel moet,
Dus zo niet. Dat is het hele punt, men heeft geen tijd, zin of mogelijkheid om voor elke groep een kabel te leggen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Als je dit soort dingen voor derden doet , dien je vakbekwaam te zijn.
Jij bent verantwoordelijk voor het juist installeren.
Als jij denkt dat het zo niet kan dan zeg je dat die eigenaar maar een ander zoekt om het fout aan te sluiten, prijs gaat nooit voor veilig.
Jij krijgt ervoor betaald, zorg dan iig dat je de regels kent en j e daar aan houd.
 

Explosive

  • #8
Ik begrijp je... Maarjah dit was dus de enige mogelijkheid...

Wat zijn de gevaren hiervan ?
 

Explosive

  • #9
Ik heb hem gemeld dat het niet de juiste manier van aanleggen was, en hem verteld wat wel de juiste manier was... Maar hij zat al te mopperen ( om het zo maar te zeggen ) dat deze optie hem al teveel kostte... We hebben samen gekeken naar de opties, en met meerdere mensen gebeld, en hij vond het goed om het zo aan te leggen.
 

Appeltje

  • #10
The headhunter schreef:
(...), prijs gaat nooit voor veilig.
(...)
Volgens mij is hier de veiligheid totaal niet in het geding, het is weliswaar niet volgens de regels maar dat betreft puur en alleen de selectiviteit die men kwijt is. Dat heeft meer van doen met de doelmatigheid van de installatie (comfort). De kans is nu aanwezig dat niet de 16a maar de 25a groep eruit gaat bij een kortsluiting met gevolg dat er eigenlijk 3 groepen uitgaan ipv 1. Als de eigenaar dat voor lief neemt, is dat zijn probleem denk ik.

Gr. Richard.
 

Explosive

  • #11
Wat ik al zeg... Als elektricien heb ik een optie aangegeven volgens de NEN1010, dat kostte aardig wat centjes, maar hij vond dat niet nodig...
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #12
Wat zijn de aansluitwaardes van de wasmachine, droger en magnetron? Als je in de onderverdeler met 3x10A eindgroepen uit de voeten kan, voldoe je volgens mij net wel aan de selectiviteits eis. Verder schrijf je dat de rest van het woonhuis op één ALS op één fase is aangesloten. Dit moet volgens mij ook over tenminste 2 ALS en zo gelijkmatig mogelijk over drie fase verdeeld worden. Het feit, dat het de eigenaar het geen moer interesseerd of het al dan niet aan de norm voldoet, verschoont jou, mi niet van je verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid als installateur.
 

Explosive

  • #13
Sxnder

Ik denk niet dat ik het met 10A red...

Onder 1 ALS mogen 4 eindgroepen en hij had 3 groepen in totaal, dus dat moet geen probleem zijn... Ik heb hem ook gemeld, uit voorzorg, dat hij niet en de droger, en de wasmachine tegelijk moet gebruiken, en daarnaast nog een brood moet gaan bakken in de combimagnetron :P
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #14
Dat laatste zal geen probleem zijn, omdat je uit die krachtgroep in totaal dus 3x16=48A kan trekken. Wat je zegt van 4 groepen op één ALS klopt. Er zijn echter ook bepalingen die voorschrijven dat eindgroepen, mede bedoelt voor verlichting, over tenmiste 2 ALS's verdeeld dienen te zijn en dat de belasting zo gelijkmatig mogelijk over drie fase verdeeld dient te worden. Aan deze voorschriften voldoe je dus ook niet. Het zal, zoals je zeg, niet direct een probleem zijn maar als je het mij vraagt, voldoet deze installatie zo niet aan de norm en ben en blijf je daar als installateur verantwoordelijk en aansprakelijk voor.
 

Explosive

  • #15
Wat je zegt weet ik, en heb dat ook vermeld bij de eigenaar... Maar dat zou op zoveel kosten komen en dat wou hij niet..

Als je het netjes zo willen doen, zou je dus de hoofdzekeringen verhogen naar 3x35A ( wat tegenwoordig standaard is bij een nieuwbouw woning )

Naar een 4p hoofdschakelaar, vanuit daaruit naar drie aardlekschakelaars met daarachter elk drie of vier groepen...
 

Fiesiekus

  • #16
Dat laatste is helemaal correct, maar die verhoging naar 3 x 35A is overdone en kost veel meer vast-recht.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #17
Explosive schreef:
Ik denk niet dat ik het met 10A red...
Ik bedoelde 3x10A eindgroepen (dus voor 3 apparaten tot 2300Watt, veel moderne A-label apparaten zullen niet veel meer zijn), ik heb de tekst aangepast.

Verder ben ik het wel met Appeltje eens, dat het hier voorschriften betreft op het gebied van comfort en bedrijfszekerheid en dat de veiligheid niet direct in het geding is. Maar ik denk toch dat de eigenaar/opdrachtgever niet de vrije keus heeft of hij er al dan niet aan hoeft je voldoen.
 

Explosive

  • #18
Sxnder :

De combimagnetron is al 3100 Watt
De wasmachine en droger weet ik zo niet... Weet jij dat ?

De klant is koning zeggen ze toch ?? Hij wil het zo, ik heb hem een betere/veiligere optie aangeboden.. En dat wou hij niet...

Fiesiekus :

Ik weet dat je leverancier 1x gratis je hoofdzekering komt vehogen.
Dus dan kun je daar beter meteen gebruik van maken toch ?
 

Fiesiekus

  • #19
Daarna betaal je een hoger vast-recht. Althans, bij onze e-leverancier.
 

Pepjo

  • #20
....een groepenkast met onderverdeling die ik gister heb omgebouwd...
Er was namelijk geen andere optie en de eigenaar ....
Ik leid hier uit af dat dit een betaalde klus is geweest ?
 