Leidingen: Hoe hoog vanaf de vloer?

Queued

  • #1
Hoe hoog moet een opbouw pvc pijp met daarin electrische bedrading vanaf de vloer geplaatst worden? De pijp loopt van een stopkontact naar een groepenkast.

Is daar een standaard voor? Ik heb het niet kunnen vinden behalve dat een stopkontact niet lager dan 30 cm vanaf de vloer geplaatst mag worden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Daar is geen minimale maat voor.
Als jij je stopcontact op de vloer of zelfs in de vloer wilt hebben is dat jouw keuze.
 

Queued

  • #3
The headhunter schreef:
Daar is geen minimale maat voor.
Als jij je stopcontact op de vloer of zelfs in de vloer wilt hebben is dat jouw keuze.
Ik las hier De opgevraagde pagina kan niet gevonden worden. dat dat volgens de standaard niet mag. Ik kan me voorstellen dat wanneer je lekkage krijgt het aardig begint te knetteren in huis.

Hoe zit het met het aantal bochten dat je mag gebruiken? Mag ik die onbeperkt gebruiken?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dat zeg ik............ :mrgreen:

Er staat in de nen1010 geen enkele minimum hoogte aangegeven.
Ik heb zelf wcd-en in de vloer onder een luikje, ja en als het lekt loopt daar dus inderdaad water in, jammer dan.
Als het water over de muren loopt houden je wcd-en het op 1,50 m ook niet droog hoor.

Maximaal 2 bochten, zijn meer bochten noodzakelijk dan moet je een buismaat groter gebruiken.
 

Queued

  • #5
Hmm, jou reacties was sarcastisch? :D :wink:

Over die bochten... Ik bel net de installateur die donderdag een groepenkast komt installeren en die zegt dat het aantal bochten niet uit maakt. Dat de regelgeving daar niets over zegt.
Ik gebruik nu PVC-pijp van 20mm. Per groep gebruik ik één buis.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Dus wel!
De Nen1010 geeft wel een maximaal aantal bochten.nl. 2 anders moet de buis 1 maat groter.
5/8 buis mogen maximaal 3 x 2,5 en 2 x 1,5m draad bij meer dan 2 bochten moet je 3/4 buis gebruiken.
 

Queued

  • #7
Ow :( De betreffende installateur vermeld dat de monteurs VCA gecertificeerd zijn en een NEN3140, NEN1010 opleiding hebben genoten.

Is het een héél groot probleem als ik veel meer bochten hebt gebruikt met een 20mm PVC-buis of ligt de lat van de 'NEN-regels''erg hoog?
Ik heb alle voorbereidingen voor de groepenuitbreiding al klaar namelijk :?
 

Gerrit

  • #8
Die certificering wil helaas niet zeggen dat men zich er aan houdt.
Het is zoals Headhunter al zei; max. 2 bochten, en dat staat echt in de NEN-1010
Overigens: het zal wel 19 mm zijn. 20 mm. bestaat niet, althans niet in de elektrotechniek.
 

Queued

  • #9
Maar, is het heel erg dat ik zo'n 6 bochten heb gebruikt? Werkt dat wel gewoon goed en ook in de toekomst? Er komt namelijk een keuken voor te staan en dan kan ik er niet meer bij mocht het mis gaan. Zouden jullie zo'n constructie gebruiken?

Okay. 19 mm :) Verkeerd gemeten :)
 

Swtkc

  • #10
Er zijn bochten en bochten eea hangt ook van de radius af.
Ik ben wel benieuwd hoe de draden er door gaan met 6 bochten :shock:

Swtkc
 

Queued

  • #11
Het zijn kant-en-klare bochten (90 graden). Ik heb geen pijp gebogen. Dit is de eerste keer dat ik pijpen heb gelegd en draden heb getrokken. Ik heb het in etappes gedaan. Deel voor deel.
 

Gerrit

  • #12
Als de draden er al in zitten, zal er niets misgaan.
De problemen komen pas als er draad moet worden vervangen of bijgetrokken.
Dan kom je echt niet meer door al die bochten.
 

Markus

  • #13
Wat een onzinnigheid allemaal met die bochten. Regelgeving is prima maar met max. 2 bochten in een leiding kom je natuurlijk nooit weg tijdens de aanleg van een installatie en dat weten we allemaal....
 

Gerrit

  • #14
Als iemand hier netjes vraagt naar de regels, dan zitten we niet op dit soort reakties te wachten.
Ik wil Markus vragen dit soort berichten voortaan achterwege te laten.
 